IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Проблемма запуска PLC Mitsubishi Electric FX2nc
SLV
сообщение 5.02.2009 - 02:54
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 8984



Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации.
Имеется оборудование послепечатной обработки Heidelberg QB-200E в управлении которым учавствуют:
PLC Mitsubishi FX2nc-16MR-T-DS,панель оператора серии MAC E100 и PLC Mitsubishi FX0N.

При подаче общего питания происходит следующее.
На экране выносного пульта Е100 сообщение:
E100 V4.03
Prog
изменяется на
>Edit
Transfer
System info
Каждый из пунктов открывает свое меню, позволяя редактировать значения.
Экран ГЛАВНОГО МЕНЮ недоступен.

Состояние CPL FX2nc:
индикатор питания - горит зеленый светодиод
индикатор RUN - не горит
индикатор BAT - горит красный светодиод
индикатор ERROR - мигает красный светодиод
переключатель RUN/STOP на картину влияния не оказывает
на всех портах индикация отсетствует

Состояние FX0nc:
присутствует индикация на некоторых ВХОДых и ВЫХОДных портах
активирован выход звуковой сигнализации

Может слетела программа?

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kybernetic
сообщение 5.02.2009 - 09:41
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 23.01.2009
Пользователь №: 9031



Светодиодные индикаторы состояния.
• 1ый светодиод указывает, что на ПЛК подано электропитание.
• 2ой светодиод включается, когда ПЛК находится в режиме RUN и выключает-
ся – в режиме STOP.
• 3ий светодиод включается при низком напряжении батареи.
• 4ый светодиод имеет две цели:
o мигание указывает на существование ошибки в программе.
o непрерывное свечение указывает на проблему ЦП, например, вынима-
ние кассеты памяти из включенного ПЛК, который находится в режиме
RUN.

Если есть возможность подключись к контроллеру и посмотри PLC Diagnostic.
Там должны быть коды ошибок по которым можно распознать твою проблему.
Визуально сложно разобраться, пиши код, будем думать.... Может даже слетела программа на панели.
Проект писался в какой программе?

Сообщение отредактировал Kybernetic - 5.02.2009 - 09:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergei Troizky
сообщение 6.02.2009 - 06:30
Сообщение #3


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 377
Регистрация: 30.12.2004
Пользователь №: 108



Индикатор RUN должен гореть, иначе PLC просто не работает.
Включите его, если он выключен.
С другой стороны, он может не включаться из-за ошибки в тексте программы.

Индикатор BAT означает разряженную батарею с возможной потерей данных в PLC, чем, возможно, и объясняется ошибка.
Не обесточивайте систему пока не замените батарею.

И зовите специалиста.
Такие системы индикаторами не диагностируются, а уровень ваших вопросов выдает дилетанта.
Косвенным признаком компетентности специалиста могут быть уточняющие вопросы о программной среде, наличии файлов с содержимым PLC и панели оператора, а также отсутствие шапкозакидательских настроений.

Успехов!



--------------------
Делать надо сразу хорошо. Плохо само получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SLV
сообщение 9.02.2009 - 03:55
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 8984



Цитата(Kybernetic @ 5.02.2009 - 10:41) *
Если есть возможность подключись к контроллеру и посмотри PLC Diagnostic.
Там должны быть коды ошибок по которым можно распознать твою проблему.
Визуально сложно разобраться, пиши код, будем думать.... Может даже слетела программа на панели.
Проект писался в какой программе?


Проблема возникла после того, как оператор, пользуясь штатной инструкцией, "поработал" с пультом оператора. В частности на странице экрана «Заводские настройки» ввел некий заводской код. До этого все было нормально: CPL загружался, пульт оператора выходил в «Главное меню».

FX2nc-16MR-T-DS является штатной единицей в составе оборудования и запрограммирован производителем. Самой программы, естественно, нет.

PLC Diagnostic:

Error code list[Error code 6402]
Applicable Machine         FX series PLC
===============
Error code(D8064)     6402
Error messages            PARAMETER ERROR
LED status(RUN)          OFF
LED status(PROG.E)    Flash
PLC ACT STATUS        STOP
Diagnosis timing          When program is changed(STOP).
                                    When program is transferred(STOP).
                                    Power is turned ON.
                                    Initial STOP to RUN Setting after Power ON.
Error contents and causes
     Memory capacity setting error
Managing method
     STOP the programmable logic controller, select the parameter mode, set the correct data.

Сообщение отредактировал SLV - 9.02.2009 - 03:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kybernetic
сообщение 9.02.2009 - 10:16
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 23.01.2009
Пользователь №: 9031



Цитата
Error code(D8064)     6402

Если перевести данную ошибку на русский, то будет звучать примерно так "Ошибочная настройка емкости памяти".
В книге по программируемым контроллерам Melsec FX предлагают остановить контроллер и скорректировать ошибочные данные.
Понятно, что для твоего случая это ничего не означает. С панелями оператора не работал, только со SCADA. Могу предложить ссылки на документацию по панелям
http://www.ipc2u.ru/prodn/mac_e100/
http://www.icos.ru/catalog/mitsubishi/Pane...ishi/23495.html
Может там что-то есть для решения проблемы.
Напиши на другие форумы по контроллерам, в разделе Общие вопросы Sergei Troizky в теме "Дохлый форум" написал ссылки на другие сайты. Также зайди в раздел "Панели оператора и HMI" этого форума, хотя этот форум особой популярностью не пользуется.. И обратись к поставщику этого оборудования, может у них есть проекты.

Сообщение отредактировал Kybernetic - 9.02.2009 - 10:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SLV
сообщение 4.09.2009 - 04:48
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 8984



Батарею заменил (полярность не путал - 100%). Все осталось по-прежнему.

PLC Diagnostic:

Error code list[Error code 6402]
Applicable Machine FX series PLC
===============

Error code(D8064) 6402
Error messages PARAMETER ERROR
LED status(RUN) OFF
LED status(PROG.E) Flash
PLC ACT STATUS STOP
Diagnosis timing
  • When program is changed(STOP).
  • When program is transferred(STOP).
  • Power is turned ON.
  • STOP to RUN Setting after Power ON.
Error contents and causes
  • Memory capacity setting error
Managing method
  • STOP the programmable logic controller, select the parameter mode, set the correct data.

Вскрыл корпус PLC. Оказалось, что схема контроля разряда батареи выгорела вместе с дорожками и некоторыми элементами. При этом PLC, вроде бы, сохранил работоспособность, т.к. с подачей основного питания, все элементы нормально запитаны. Будьте добры, подскажите дилетанту. Возможно ли узнать, по какому входу (какая ножка в циколевке) процессор MB87A141 BPU V_3.0 YD11A отслеживает состояние батареи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 4.09.2009 - 09:32
Сообщение #7


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(SLV @ 4.09.2009 - 04:48) *
Батарею заменил (полярность не путал - 100%). Все осталось по-прежнему.

PLC Diagnostic:

Error code list[Error code 6402]
Applicable Machine FX series PLC
===============

Error code(D8064) 6402
Error messages PARAMETER ERROR
LED status(RUN) OFF
LED status(PROG.E) Flash
PLC ACT STATUS STOP
Diagnosis timing
  • When program is changed(STOP).
  • When program is transferred(STOP).
  • Power is turned ON.
  • STOP to RUN Setting after Power ON.
Error contents and causes
  • Memory capacity setting error
Managing method
  • STOP the programmable logic controller, select the parameter mode, set the correct data.
Вскрыл корпус PLC. Оказалось, что схема контроля разряда батареи выгорела вместе с дорожками и некоторыми элементами. При этом PLC, вроде бы, сохранил работоспособность, т.к. с подачей основного питания, все элементы нормально запитаны. Будьте добры, подскажите дилетанту. Возможно ли узнать, по какому входу (какая ножка в циколевке) процессор MB87A141 BPU V_3.0 YD11A отслеживает состояние батареи?


у вас ситуация прям таки плохая.во первых накрылась батарея контроллера.и скорее всего слетела прога.посему надо поменять контроллер и залить архивную копию проги если канеш такая имеется.еси нет то либо пишите производителю машины либо сушите весла.совет на будующее неважно что пользуете-делайте копии прог зашитых в контроллер и будете спать спокойно.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SLV
сообщение 6.09.2009 - 01:27
Сообщение #8


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 8984



Цитата(KAZAH @ 4.09.2009 - 09:32) *
Цитата(SLV @ 4.09.2009 - 04:48) *
Батарею заменил (полярность не путал - 100%). Все осталось по-прежнему.

PLC Diagnostic:

Error code list[Error code 6402]
Applicable Machine FX series PLC
===============

Error code(D8064) 6402
Error messages PARAMETER ERROR
LED status(RUN) OFF
LED status(PROG.E) Flash
PLC ACT STATUS STOP
Diagnosis timing
  • When program is changed(STOP).
  • When program is transferred(STOP).
  • Power is turned ON.
  • STOP to RUN Setting after Power ON.
Error contents and causes
  • Memory capacity setting error
Managing method
  • STOP the programmable logic controller, select the parameter mode, set the correct data.
Вскрыл корпус PLC. Оказалось, что схема контроля разряда батареи выгорела вместе с дорожками и некоторыми элементами. При этом PLC, вроде бы, сохранил работоспособность, т.к. с подачей основного питания, все элементы нормально запитаны. Будьте добры, подскажите дилетанту. Возможно ли узнать, по какому входу (какая ножка в циколевке) процессор MB87A141 BPU V_3.0 YD11A отслеживает состояние батареи?


у вас ситуация прям таки плохая.во первых накрылась батарея контроллера.и скорее всего слетела прога.посему надо поменять контроллер и залить архивную копию проги если канеш такая имеется.еси нет то либо пишите производителю машины либо сушите весла.совет на будующее неважно что пользуете-делайте копии прог зашитых в контроллер и будете спать спокойно.

Разве программа не хранится в энергонезависимой памяти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 6.09.2009 - 19:35
Сообщение #9


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(SLV @ 6.09.2009 - 01:27) *
Цитата(KAZAH @ 4.09.2009 - 09:32) *
Цитата(SLV @ 4.09.2009 - 04:48) *
Батарею заменил (полярность не путал - 100%). Все осталось по-прежнему.

PLC Diagnostic:

Error code list[Error code 6402]
Applicable Machine FX series PLC
===============

Error code(D8064) 6402
Error messages PARAMETER ERROR
LED status(RUN) OFF
LED status(PROG.E) Flash
PLC ACT STATUS STOP
Diagnosis timing
  • When program is changed(STOP).
  • When program is transferred(STOP).
  • Power is turned ON.
  • STOP to RUN Setting after Power ON.
Error contents and causes
  • Memory capacity setting error
Managing method
  • STOP the programmable logic controller, select the parameter mode, set the correct data.
Вскрыл корпус PLC. Оказалось, что схема контроля разряда батареи выгорела вместе с дорожками и некоторыми элементами. При этом PLC, вроде бы, сохранил работоспособность, т.к. с подачей основного питания, все элементы нормально запитаны. Будьте добры, подскажите дилетанту. Возможно ли узнать, по какому входу (какая ножка в циколевке) процессор MB87A141 BPU V_3.0 YD11A отслеживает состояние батареи?


у вас ситуация прям таки плохая.во первых накрылась батарея контроллера.и скорее всего слетела прога.посему надо поменять контроллер и залить архивную копию проги если канеш такая имеется.еси нет то либо пишите производителю машины либо сушите весла.совет на будующее неважно что пользуете-делайте копии прог зашитых в контроллер и будете спать спокойно.

Разве программа не хранится в энергонезависимой памяти?

как тока исчезает питание от батарейки при выкл.питании прога слетает.расскажите как вы смотрели что вылетела схема запитки от батарей.контроллер выключали?еси да так нет там уже проги.как не печально но если нет копии проги вы попали.человек имеющий опыт работы с PLC скажет вам тоже самое.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 7.09.2009 - 17:16
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(SLV @ 5.02.2009 - 04:54) *
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации.
Имеется оборудование послепечатной обработки Heidelberg QB-200E в управлении которым учавствуют:
PLC Mitsubishi FX2nc-16MR-T-DS,панель оператора серии MAC E100 и PLC Mitsubishi FX0N.

При подаче общего питания происходит следующее.
На экране выносного пульта Е100 сообщение:
E100 V4.03
Prog
изменяется на
>Edit
Transfer
System info
Каждый из пунктов открывает свое меню, позволяя редактировать значения.
Экран ГЛАВНОГО МЕНЮ недоступен.

Может слетела программа?

Заранее благодарен.


Отображение означенного меню на панели оператора 100% говорит о том, что в панели оператора отсутствует программа.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 7.09.2009 - 17:30
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(SLV @ 6.09.2009 - 03:27) *
Разве программа не хранится в энергонезависимой памяти?

Хранится копия программы и данных на момент "заливки" программы. Рабочая программа хранится в ОЗУ и поддерживается не только батареей, но и встроенным ионистором. Резервная копия программы и данных из Flash-памяти перегружается в ОЗУ в случае, если супевизор питания регистрирует снижение питания ОЗУ. В этом случае текущие данные ячеек будут утеряны.
Процессом перегрузки управляет супервизор питания, а он у Вас судя по всему сгорел...


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 7.09.2009 - 17:43
Сообщение #12


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(inntele @ 7.09.2009 - 17:30) *
Цитата(SLV @ 6.09.2009 - 03:27) *
Разве программа не хранится в энергонезависимой памяти?

Хранится копия программы и данных на момент "заливки" программы. Рабочая программа хранится в ОЗУ и поддерживается не только батареей, но и встроенным ионистором. Резервная копия программы и данных из Flash-памяти перегружается в ОЗУ в случае, если супевизор питания регистрирует снижение питания ОЗУ. В этом случае текущие данные ячеек будут утеряны.
Процессом перегрузки управляет супервизор питания, а он у Вас судя по всему сгорел...


хрен редьки не слаще.ему по барабану где чего хранится.надо менять железяку и шить копию проги или писать заново.суетится надо до того как а не после.это относится ко всем кто юзает контроллеры-получил оборудование сделал копию софта прошитого в контроллеры и прочие железяки.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m_by
сообщение 8.09.2009 - 09:40
Сообщение #13


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 6407



... на данный момент только обращение к производителю за помощью. В подобных случаях практиковали (как фирма производитель) прошивать PLC у себя, и отсылать заказчику (в Сибирь) для самостоятельной установки.

Слить прогу при поступлении оборудования, даже при наличии софта, не всегда получается (закрыто паролем). А на запрос о софте - производитель в ответ улыбается с отказом, прикрываясь "ноу хау".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 8.09.2009 - 09:56
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(m_by @ 8.09.2009 - 11:40) *
... на данный момент только обращение к производителю за помощью. В подобных случаях практиковали (как фирма производитель) прошивать PLC у себя, и отсылать заказчику (в Сибирь) для самостоятельной установки.

Слить прогу при поступлении оборудования, даже при наличии софта, не всегда получается (закрыто паролем). А на запрос о софте - производитель в ответ улыбается с отказом, прикрываясь "ноу хау".

Производителями как правило практикуется иной способ - поставка Flash-карты, что гораздо дешевле, чем поставка прошитого контроллера. Контроллер закупается по месту, в него вставляется Flash-карта, и вперед... Что касается панели, то тут придется пролучить софт с производителя и залить его самостоятельно. Думаю, производитель сопротивляться не будет, так как программа панели, особенно для Е100, "художественной" ценности не представляет.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 8.09.2009 - 12:01
Сообщение #15


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(m_by @ 8.09.2009 - 09:40) *
... на данный момент только обращение к производителю за помощью. В подобных случаях практиковали (как фирма производитель) прошивать PLC у себя, и отсылать заказчику (в Сибирь) для самостоятельной установки.

Слить прогу при поступлении оборудования, даже при наличии софта, не всегда получается (закрыто паролем). А на запрос о софте - производитель в ответ улыбается с отказом, прикрываясь "ноу хау".


пароль на этих контроллерах открывается.есть варианты.

Производителями как правило практикуется иной способ - поставка Flash-карты, что гораздо дешевле, чем поставка прошитого контроллера. Контроллер закупается по месту, в него вставляется Flash-карта, и вперед... Что касается панели, то тут придется пролучить софт с производителя и залить его самостоятельно. Думаю, производитель сопротивляться не будет, так как программа панели, особенно для Е100, "художественной" ценности не представляет

где это вы видели в FX слот для флэши.это из области ваших фантазий.на FX3U ТОКА ПОЯВИЛСЯ ТАКОЙ МОДУЛЬ.када будет поставлятся в россию неизвестно.присылается мылом файл который льется в железяку.еще немного и тут вам наговорят ерунды.связывайтесь с производителем и пытайтесь получить проект на контроллер.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 27.04.2024 - 20:44