Связь контроллера Mitsubishi Electric по RS485 на длинной линии, Где найти репитер? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Связь контроллера Mitsubishi Electric по RS485 на длинной линии, Где найти репитер? |
6.04.2005 - 16:15
Сообщение
#1
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
На объекте PC соединяется с контроллером на порт программирования через PCI плату MOXA. Длина линии более 500м, кабель самый обычный КВВГЭ 4х1. Вобщем - все условия для того, чтобы связи не было. Однако - два контроллера через 485ADP в этих же условиях связывались без каких-либо проблем по протоколу N:N-сети. MOXA связываться не хочет (на коротком кабеле связь проверили - ОК). Хотим поставить репитер со стороны контроллера - ВОПРОС: ГДЕ ЕГО НАЙТИ? MITSUBISHI ИХ ВЫПУСКАЕТ?
|
|
|
20.04.2005 - 08:27
Сообщение
#2
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
Ага, сами нашли репитер у той же MOXA: TCC-120I
|
|
|
29.05.2007 - 20:29
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.02.2007 Пользователь №: 1916 |
У меня проблема похожая, только расстояние порядка 30 метров. Использую стандартный кабель SC-09, только удлиннил его. Связь периодически рвется. Хочу использовать повторитель, и вот в тупике, какой выбрать, что посоветуете? Тоже ставить PCI плату в компьютер и ещё репитер у контроллера? Или можно обойтись чем-нибудь одним?
|
|
|
30.05.2007 - 14:55
Сообщение
#4
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
На том объекте в итоге все работает без репитера - через PCI плату. (проблема была в другом).
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.04.2024 - 14:45 |