Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Mitsubishi Electric. Контроллеры, преобразователи частоты, HMI _ Общие вопросы _ Ошибка на модуле Q68DAI

Автор: igorek 23.07.2016 - 11:43

Здрайствуйте!!

Недевно обнаружили, что на одном модуле аналоговых выходов
светится ERROR! В SystemMonitor модуль подсвечен желтым цветом,
в буфере ошибка 0260 (hex) или 608 (dec). Регулирующий клапан,
подключенный к этому модулю, работает нормально.

Вообщем, производство непрерывное просто так нет возможности
отключить. В документации не нашел описание этой ошибки.

Помогите советом, что это за ошибка и как сней бороться или
подскажите документацию. Вообщем нуждаюсь в помощи!!!!

Заранее спасибо.

Автор: inntele 23.07.2016 - 11:58

https://www.plcsystems.ru/catalog/Mitsubishi/doc/Q62_64DA_Q68DAV_DAI_Manual.pdf, раздел 8.1, таблица 8.1

Ошибка 608 (dec) - цифровое значение выходного сигнала, заданное для канала 8, находится за пределами диапазона значений, установленных настройками цифро-аналогового преобразования для указанного канала.

Автор: igorek 25.07.2016 - 08:46

Спасибо!