Кабель для связи fx2n |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабель для связи fx2n |
11.08.2011 - 15:17
Сообщение
#16
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
вы лучше расскажите парню скока стоит ваша мокса. все прайсы в свободном доступе на сайте производителя а кабель Троицкого 1 резистор и 2 разъема. что то не понять Вас батенька , кто то пару постов назад утверждал Цитата для вас отдельно.любой другой переходник с софтом работать не будет и не морочьте парню голову.с софтом будет работать либо - штатные кабеля программирования либо все тоже через бэдшку но перед этим ее надо прописать используя штатный кабель программирования. ну что непонятного.надо найти пост г.Троицкого со схемой кабеля и посмотреть с каким софтом он его использовал. -------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
20.08.2011 - 11:11
Сообщение
#17
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.08.2011 Пользователь №: 9660 |
Друзья, ситуация прояснилась, на панели сзади имеется 3 разъема, 1(LPT), 2 (PC-RS232; PLC-RS485), 3 (PLC-RS232). От контроллера кабель подключен к разъему 2, Значит это все же RS 485, выяснилось что второй шнурок USB-Com(RS232) вообще не оттуда. Я так понимаю либо придется купить кабель SC-09 либо спаять по схеме г. Троицкого? Ибо эти 2 шнура вообще не контачат.
Подскажите где можно взять разъем со стороны контроллера. Вот собственно схема Троицкого. http://forums.mrplc.com/index.php?showtopic=609&st=0
Прикрепленные файлы
|
|
|
20.08.2011 - 12:26
Сообщение
#18
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
Друзья, ситуация прояснилась, на панели сзади имеется 3 разъема, 1(LPT), 2 (PC-RS232; PLC-RS485), 3 (PLC-RS232). От контроллера кабель подключен к разъему 2, Значит это все же RS 485, выяснилось что второй шнурок USB-Com(RS232) вообще не оттуда. Я так понимаю либо придется купить кабель SC-09 либо спаять по схеме г. Троицкого? Ибо эти 2 шнура вообще не контачат. Подскажите где можно взять разъем со стороны контроллера. Вот собственно схема Троицкого. http://forums.mrplc.com/index.php?showtopic=609&st=0 есть такие магазы чип и дип.там попробуйте. -------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
20.08.2011 - 13:04
Сообщение
#19
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.08.2011 Пользователь №: 9660 |
Друзья, ситуация прояснилась, на панели сзади имеется 3 разъема, 1(LPT), 2 (PC-RS232; PLC-RS485), 3 (PLC-RS232). От контроллера кабель подключен к разъему 2, Значит это все же RS 485, выяснилось что второй шнурок USB-Com(RS232) вообще не оттуда. Я так понимаю либо придется купить кабель SC-09 либо спаять по схеме г. Троицкого? Ибо эти 2 шнура вообще не контачат. Подскажите где можно взять разъем со стороны контроллера. Вот собственно схема Троицкого. http://forums.mrplc.com/index.php?showtopic=609&st=0 есть такие магазы чип и дип.там попробуйте. А из RS485 никак не переделать в RS232? |
|
|
21.12.2018 - 15:28
Сообщение
#20
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.12.2018 Пользователь №: 11100 |
У нас Mitsubishi FX-64MR c PG разъемом DB25. Нужно из него выдрать программу. Кабеля SC-09 нет. Есть MOXA NPort 5150A. (DB разъем на мохе можно конфигурировать RS232,RS422,RS485)
На Мохе выставили режим RS422. Подключиться Мохой к PLC обычным кабелем RS232 не получилось. Я так понимаю кабель нужно изготовить. Судя по информации, приведенной в теме, а именно и нужна следующая распайка кабеля для связи Мохи с PLC: DB25M<->DB9F 15 <-> 1 2 <-> 2 3 <-> 3 16 <-> 4 я прав? Сообщение отредактировал AB-Man - 21.12.2018 - 15:31 |
|
|
22.12.2018 - 09:59
Сообщение
#21
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
я прав? Не вполне. В Вашем варианте отсутствуют сигналы CTS/RTS. Догадайтесь, ради каких ПЛК они заведены, если при подключении к ПЛК с разъемом MDN8 упомянуые сигналы не используются. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
24.12.2018 - 10:05
Сообщение
#22
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.12.2018 Пользователь №: 11100 |
Да, но в MOXA нет CTS/RTS. Получается что в более новых FX с разъемом MiniDIN8 эти сигналы не используются, а в старых FX с DB25 используются, так?
Следовательно, через MOXA не получится? |
|
|
24.12.2018 - 11:36
Сообщение
#23
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Да, но в MOXA нет CTS/RTS. Получается что в более новых FX с разъемом MiniDIN8 эти сигналы не используются, а в старых FX с DB25 используются, так? Получается так. Следовательно, через MOXA не получится? Получится, если для связи Moxa с ПЛК использовать не интерфейс RS422, а интерфейс RS232, в составе которого сигналы CTS/RTS присутствуют. Для этого потребуется распаять 5-типроводный кабель связи DB9F-DB25M, реализующий как в паре ТXD/RXD, так и в паре CTS/RTS принцип перехода от RS232 к RS422, идентичный принципу, реализованному в китайском кабеле SC11 -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
24.12.2018 - 16:45
Сообщение
#24
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.12.2018 Пользователь №: 11100 |
Распиновку SC11 не смог найти, нашел вот что на https://www.lammertbies.nl/comm/cable/plc-mitsubishi.html
"Not all Mitsubishi PLCs can be connected directly to a programming PC. The signal levels of the A series CPU units are not RS232 compatible and must be converted with a SC-02N or SC-05 converter. The serial cable layout to connect this converter to a PC is shown in this diagram." это оно? |
|
|
24.12.2018 - 19:35
Сообщение
#25
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Распиновку SC11 не смог найти, нашел вот что на https://www.lammertbies.nl/comm/cable/plc-mitsubishi.html "Not all Mitsubishi PLCs can be connected directly to a programming PC. The signal levels of the A series CPU units are not RS232 compatible and must be converted with a SC-02N or SC-05 converter. The serial cable layout to connect this converter to a PC is shown in this diagram." это оно? Нет. Это не то. Это кабель к _адаптеру_ SC02N или SC05. Здесь другая топология/распайка требуется -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
26.12.2018 - 11:25
Сообщение
#26
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.12.2018 Пользователь №: 11100 |
Еще один вариант интересный. Взял из документа Mitsubishi FX0S/FX0N/FX1S/FX1N/FX2 Connection Guide.
Левая часть будет в случае с Моксой отличаться естественно иной нумерацией, но главное как организована распайка в правой части. В этом случае режим на Моксе остается RS485_4w/RS422 Сообщение отредактировал AB-Man - 26.12.2018 - 11:27 |
|
|
26.12.2018 - 17:33
Сообщение
#27
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Еще один вариант интересный. Взял из документа Mitsubishi FX0S/FX0N/FX1S/FX1N/FX2 Connection Guide. Левая часть будет в случае с Моксой отличаться естественно иной нумерацией, но главное как организована распайка в правой части. В этом случае режим на Моксе остается RS485_4w/RS422 И каков результат? -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
27.12.2018 - 13:02
Сообщение
#28
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.12.2018 Пользователь №: 11100 |
Пока не одобрите паять не буду )
Если кабель куплю SC09 китайский по типу красного, будет работать через COM-USB переходник от ST-LAB? |
|
|
27.12.2018 - 14:27
Сообщение
#29
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Пока не одобрите паять не буду ) Если кабель куплю SC09 китайский по типу красного, будет работать через COM-USB переходник от ST-LAB? Куда ж он денется, разумеется будет. Про ST-LAB не скажу ничего, а через Gembird/Cablexpert UAS-DB9M-02 точно будет - там внутри полносигнальная микруха от Maxim Сообщение отредактировал inntele - 27.12.2018 - 14:33 -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.04.2024 - 10:28 |