> Контроллер Mitsubishi Electric Fx2n+PID+МЭО. Поделитесь опытом..., Работа ПИД регулятора с и.м. МЭО
Dmitry_DAK
сообщение 8.06.2007 - 07:22
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 8.06.2007
Пользователь №: 4246



Имеется запорно-регулирующий клапан, управляемый при помощи МЭО, подключенный к контроллеру Fx2n. Как программно связать блок PID регулирования с клапаном? Может кто-нибудь решал подобную задачу? Поделитесь пожалуйста опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел
сообщение 8.06.2007 - 10:29
Сообщение #2


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



если хотите заранее избавить себя от геморроя - придумайте как прикрутить к МЭО аналоговый датчик положения. думаю, как при наличии сигнала о фактическом положении клапана прикрутить его к ПИДу, объяснять не надо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_DAK
сообщение 13.06.2007 - 10:11
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 8.06.2007
Пользователь №: 4246



Цитата(Павел @ 8.06.2007 - 12:29) *

если хотите заранее избавить себя от геморроя - придумайте как прикрутить к МЭО аналоговый датчик положения. думаю, как при наличии сигнала о фактическом положении клапана прикрутить его к ПИДу, объяснять не надо.


Павел, спасибо! Мда... геморроя похоже не избежать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел
сообщение 14.06.2007 - 14:10
Сообщение #4


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



Могу сразу сказать какие могут быть проблемы:
1. Даете импульс 5сек - задвижка движется 0,5сек. Даете импульс меньше 5 сек - вообще не двигается. (например)
2. Открывается быстрее чем закрывается или наоборот.
3. Скорость движения зависит от напора в трубе и напряжения сети.

В таких условиях очень скоро вы забудете про свой ПИД регулятор.
Сделать можно проще - опытным путем выяснить минимальный импульс, на который отзывается МЭО (на открытие и закрытие).
Раз в 5сек, например, проверять знак ошибки, при положительной ошибке - дать один импульс на закрытие, при отрицательной - наоборот.
Вобщем, идея понятна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_DAK
сообщение 15.06.2007 - 13:44
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 8.06.2007
Пользователь №: 4246



Цитата(Павел @ 14.06.2007 - 16:10) *

В таких условиях очень скоро вы забудете про свой ПИД регулятор.


Согласен. Всё это не серьезно. Будем убеждать заказчика использовать пропорциональный и.м. с аналоговым управлением или использовать что-нибудь с обратной связью.
Вернуться в начало страницы
 