Подскажите, есть необходимость создать битмаповый скрин с возможностью отображения на нем в одном месте температуры с датчика. Я имею датчики температуры в количестве 50 штук, надо их последовательно смотреть на этом скрине, по одному за раз. Как это лучше реализовать, чтобы не лепить кучу скринов ? есть мысль создать один скрин для быстрой навигации, к примеру с махонькими кнопками датчиков, при нажатии которых я в FX передаю номер датчика а программа контроллера загружает в заранее выбранную ячейку (например М200) значение с этого датчика. Тогда скрин отображения использует обычную намбер-стринг с ячейкой например М200. Как передать в контроллер номер нажатого датчика понятно, а как контроллер заставить переключить экран на созданный универсальный скрин температуры ? Или я изобретаю велосипед ? Помогите, а то мозги кипят.
|
|
|
18.10.2007 - 23:01
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.10.2007 Пользователь №: 6001 |
Никто так и не поможет бедному студенту ???
|
|
|
4.12.2007 - 14:25
Сообщение
#3
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
вариант ...
- создай кольцевой счетчик на PLC (например с0, по значению 50 счетчик обнуляется, при значении -1 в него заносится значение 49) , две кнопки на панели для увеличения и уменьшения значения счетчика - перенеси его значение в индексный регистр (z0 например) - с помощью индексного регистра переноси значение датчика+индекс в любую ячейку (D0 например) - отображай на панели номер счетчика (с0) и значение с датчика (D0) |
|
|