Павел
сообщение 5.03.2007 - 10:56
Сообщение #1


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



Собственно, поддерживают ли Modbus новые панели E1000?
В документации нигде об этом не упоминается.

Мои контроллеры понимают только Modbus и LON, пытаюсь понять, подойдут ли к ним эти панели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey L
сообщение 12.03.2007 - 14:31
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Модераторы
Сообщений: 3
Регистрация: 6.02.2007
Пользователь №: 1997



Цитата(Павел @ 5.03.2007 - 11:56) *

Собственно, поддерживают ли Modbus новые панели E1000?
В документации нигде об этом не упоминается.

Мои контроллеры понимают только Modbus и LON, пытаюсь понять, подойдут ли к ним эти панели.

Нет не поддерживают. Только Ethernet и Profibus/DP.

Цитата(Павел @ 5.03.2007 - 11:56) *

Собственно, поддерживают ли Modbus новые панели E1000?
В документации нигде об этом не упоминается.

Мои контроллеры понимают только Modbus и LON, пытаюсь понять, подойдут ли к ним эти панели.

Нет не поддерживают. Только Ethernet и Profibus/DP.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав Прунцев
сообщение 20.03.2007 - 22:22
Сообщение #3


Фанат
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 151
Регистрация: 24.04.2004
Из: Россия, г.Москва
Пользователь №: 3



Цитата(Павел @ 5.03.2007 - 09:56) *

Собственно, поддерживают ли Modbus новые панели E1000?
В документации нигде об этом не упоминается.

Мои контроллеры понимают только Modbus и LON, пытаюсь понять, подойдут ли к ним эти панели.


а какие контроллеры-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел
сообщение 26.04.2007 - 08:23
Сообщение #4


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



Контроллеры Siemens BT Desigo PX

точнее, шлюз на Modbus - PXE-CRS
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав Прунцев
сообщение 26.04.2007 - 19:52
Сообщение #5


Фанат
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 151
Регистрация: 24.04.2004
Из: Россия, г.Москва
Пользователь №: 3



Цитата(Павел @ 26.04.2007 - 08:23) *

Контроллеры Siemens BT Desigo PX

точнее, шлюз на Modbus - PXE-CRS


1) Андрей L уже ответил

2) Проблема для системного интегратора вот в чём: ни на Mitsubishi Electric технические специалисты не будут заморачиваться этим вопросом, ни на Siemens. Потому что Мицубиси хочет , чтобы использовали их контроллеры, а Сименс хочет, чтобы использовали их панели. Плюс Мицубиси позиционирует эти панели как панели для применения в промышленности, а контроллеры Desigo PX Сименс позиционирует как контроллеры для автоматики зданий. Исходя из этого и получается набор сетей:
в промышленности в Европе основными протоколами Мицубиси считает Ethernet TCP/IP и Profibus DP (и тогда мол используйте панели E), а в Азии естественно CC-Link, Melcecnet 10, Ethernet (и мол используйте GOT). У SBT же основная ориентация на здания, а это в Европе для среднего уровня сети - BACnet-LON. Вот и несостыковочка выходит из-за того, что изначально предполагались разные сферы применения. Задача в промышленности или в зданиях?
3) Кстати, больших панелей в ассортименте SBT я не видел, только ПО для верхнего уровня с отображением на экране компа. Mitsubishi Electric однозначно порекомендовало бы со своими панелями использовать их же контроллеры, никак не получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел
сообщение 27.04.2007 - 12:37
Сообщение #6


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



Задача в здании - это некий умный дом.

Контроллеры должны быть Siemens BT. Но более менее симпатичных панелей для умного дома у SBT нет, может быть пока нет.

Панели будут однозначно Mitsubishi или, как тут разъясняли, Beijer, так как нужен 16 битный цвет и нормальный размер.

Ничего более умного, чем поставить некий контроллер Mitsubishi в качестве шлюза к панелям, и его уже цеплять на Desigo PX, пока не придумали. Так, видимо, и придется действовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел
сообщение 15.05.2007 - 12:36
Сообщение #7


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



MAC e1000 для поддержки Profibus DP требует установки некой опции?
Или все уже на борту?

Подходят ли к е1000 опции от младших серий е300 - е900?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 16.05.2007 - 06:18
Сообщение #8


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



не проще ли посмотреть мануал которых в сети как ........ biggrin.gif


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел
сообщение 16.05.2007 - 09:32
Сообщение #9


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



да, да, уже нашел

НЕ подходят опции от старых MACов.

для Profibus у Е1000 есть своя платка

Сообщение отредактировал Павел - 18.05.2007 - 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав Прунцев
сообщение 29.05.2007 - 08:27
Сообщение #10


Фанат
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 151
Регистрация: 24.04.2004
Из: Россия, г.Москва
Пользователь №: 3



Цитата(Павел @ 27.04.2007 - 12:37) *

Задача в здании - это некий умный дом.

Контроллеры должны быть Siemens BT. Но более менее симпатичных панелей для умного дома у SBT нет, может быть пока нет.

Панели будут однозначно Mitsubishi или, как тут разъясняли, Beijer, так как нужен 16 битный цвет и нормальный размер.

Ничего более умного, чем поставить некий контроллер Mitsubishi в качестве шлюза к панелям, и его уже цеплять на Desigo PX, пока не придумали. Так, видимо, и придется действовать.


Сотрудники СБТ предлагают для подключения панелей других производителей (в нашем случае Mitsubishi Electric) ставить в качестве шлюза Desigo PX-WEB и подключаться по Ethernet, с использованием в качестве простой оболочки обычный Internet Explorer. Сами они так не делали, подключали таким образом промышленные панели сименса же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел
сообщение 10.01.2008 - 18:24
Сообщение #11


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



Есть в MAC E1000 Modbus на борту! rolleyes.gif
Легко и непринужденно связались с Siemens PXC00-U/PXA30-RS.

Вообще, на первый взгляд Е1000 проще в работе, чем GT1000, при тех же возможностях.

А еще Modbus есть в MAC E610. И все это вместе реально работает.

Сообщение отредактировал Павел - 18.01.2008 - 13:05