Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Mitsubishi Electric. Контроллеры, преобразователи частоты, HMI _ Программирование _ Mitsubishi Melsec FX2N-48MR. Ошибка ES:01802007

Автор: Alexandr_163 19.06.2017 - 08:03

Здравствуйте
вопрос по поводу контроллера Mitsubishi Melsec FX2N-48MR.
Имеется 2 старых установки (2000г), которые долго не работали. На одном контроллере была ошибка по заряду батареи, ее заменили. На контроллерах не горит RUN. Пытаюсь подключиться с помощью MOXA 1150, чтобы посмотреть на состояние программы, никак что то не получается - ошибка ES:01802007. Что можете подсказать? В качестве кабеля самодельный из экранированного Ethernet. Пробовал разные настройки связи

 

Автор: m_by 19.06.2017 - 10:05

попробуйте схему Троицкого
http://www.samelectric.ru/wp-content/uploads/Kabel-Troitskogo-300x115.jpg

Автор: DrDiesel7373 20.06.2017 - 16:01

Цитата(m_by @ 19.06.2017 - 11:05) *
попробуйте схему Троицкого
http://www.samelectric.ru/wp-content/uploads/Kabel-Troitskogo-300x115.jpg


Дико извиняюсь, но схему Троицкого паял. Для связи такого же зверя с ПК по RS-232. Не пошло вообще!!! Такая же ошибка связи.
Но вчерась подумал и спаял простую схемку на MAX232 + 1561ЛЕ5 + DB-9 + MiniDIN 8M (100 р.)

Работает отлично ! За принцип взял внутреннюю схему кабеля SC-09 , переработанную под MAX232. Кстати, скорость обмена должна быть 9600 бод !

Пока самодельный кабель работает полу-навесным монтажом. На днях разведу платку и будет шоколад. Если кому будет интересно (пока без чертежа схемы, но на пальцах)

1) MAX232 - обвязка стандартная ( 5 шт. конденсаторов по 1 мкФ ) На разъём к ПК (DB-9) выводятся сигналы:
- Rx (2) ----- на 7 ногу MAX232
- Tx (3) ----- на 8 ногу MAX232
- GND (5) ---- на 15 ногу MAX232

2) Разъём к PLC (mini DIN 8M):

- (3) ---------- GND ------ соединить с (15) MAX232 и с (7) 1561ЛЕ5
- (5) ---------- (+5В) ---- соединить с (16) MAX232 и с (14) 1561ЛЕ5
- (7) ---------- (Tx+) ---- соединить с (10) MAX232
- (2) ---------- (Rx+) ---- соединить с (9) MAX232 и с (1 и 2) 1561ЛЕ5
- (1) ---------- (Rx-) ----- соединить с (3) 1561ЛЕ5
- (4) ----------- (Tx-) ----- не подключен, нафиг не нужен по логике работы ))))) Тем более его жутко неудобно паять в этом мелком до безобразия разъёме !

Всё. Включаешь - работает.


Автор: DrDiesel7373 21.06.2017 - 11:26

Цитата(DrDiesel7373 @ 20.06.2017 - 17:01) *
Цитата(m_by @ 19.06.2017 - 11:05) *
попробуйте схему Троицкого
http://www.samelectric.ru/wp-content/uploads/Kabel-Troitskogo-300x115.jpg


..........

Пока самодельный кабель работает полу-навесным монтажом. На днях разведу платку и будет шоколад. Если кому будет интересно (пока без чертежа схемы, но на пальцах)

Всё. Включаешь - работает.


Вот моя рабочая схема, как обещал:
http://radikal.ru/big/j1if0y0a9mwy4

 

Автор: Alexandr_163 22.06.2017 - 15:36

по схеме Троицкого получилось с преобразователем Моха 1150.
я с мицубиси никогда не работал и видел впервые. оказывается там нет кассеты памяти... поэтому и RUN нет. Не подскажете какая подойдет для Mitsubishi Melsec FX2N-48MR?

Автор: DrDiesel7373 23.06.2017 - 08:37

Цитата(Alexandr_163 @ 22.06.2017 - 16:36) *
по схеме Троицкого получилось с преобразователем Моха 1150.
я с мицубиси никогда не работал и видел впервые. оказывается там нет кассеты памяти... поэтому и RUN нет. Не подскажете какая подойдет для Mitsubishi Melsec FX2N-48MR?


Подойдут такие: FX2N-RAM8; FX2N-EPROM8; FX2N-EEPROM4 (4000 шагов); FX2N-EEPROM8 (8000 шагов); FX2N-EEPROM16 (16000 шагов);

И да, при установке касеты памяти в контроллер, внутренняя память отключается. Так что в GX-Developper-e никак не увидеть установлена память типа флешки или внутренняя. Её размер можно только установить или откорректировать.
Всё это кстати описано в замечательных книжках на русском великом:
FX1S FX1N FX2N.pdf (брал вроде на сайте melsec.ru точно не помню.) Если что, обращайтесь вышлю все вксные доки, что у меня есть ))))))

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)