> Хотелось бы как-то оживить дискуссию.. Работа преобразователя частоты от источника питания переменной частоты (40..300 Гц)
granit7
сообщение 17.08.2004 - 20:53
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.08.2004
Пользователь №: 52



Как говорят, один дурак может задать столько вопросов, что и сто умных не найдут ответов.
Однако вопрос не праздный, задача действительно стоит.
Будет ли трехфазный преобразователь работать от источника питания переменной частоты (40..300 Гц) при условии поддержания на входе требуемого напряжения? Вроде, ведь все равно выпрямляется, подавай хоть постоянку?
Простой вопрос, но пока ни один специалист не дал на него ответа. Все ссылаются на спецификацию, мол, не больше 10% от 50 Гц.
Может, кто имеет подобный опыт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YerasovAV
сообщение 20.08.2004 - 18:00
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 26.04.2004
Пользователь №: 5



Опыта нет, но самое главное не путать общепромышленное и специальное применение. Ведь не один производитель бытовых холодильников не дает гарантию их безотказной работы при использовании их на транспорте в условиях повышенных вибраций. Так же и здесь - производителем проводились испытания при питании от сети со стандартными параметрами, они и указаны в паспорте на ПЧ.
Хочу уточнить, что ниже речь идет о безтрансформаторном преобразователе частоты (ПЧ)
Вопрос в том, как реализована цепь заряда конденсаторов звена постоянного напряжения - резистор и блокирующее его реле или полууправляемый выпрямитель на входе; и каков тип приборного блока питания (БП) - импульсный или трансформаторный. Последний тип, в последнее время, встречается карйне редко.
Продолжение следует....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
granit7
сообщение 23.08.2004 - 14:18
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.08.2004
Пользователь №: 52



Уточняю исходные данные, чтобы конкретизировать ситуацию.
Преобразователи Mitsubishi Electric серии FR-S и FR-E, и должны работать они на асинхронные электродвигатели от 1 до 7,5 кВт. Питающая сеть - от транспортного генератора 380 В, 3 Ф переменной частоты от 40 до 300 гц,
напряжение поддерживается +- 5%.
В других форумах прозвучало одно сообщение о том, что есть опыт эксплуатации преобразователя от сети 400 Гц, других сведений нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YerasovAV
сообщение 6.09.2004 - 10:16
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 26.04.2004
Пользователь №: 5



Я думаю, что ПЧ должны нормально работать, но на практике с такими применениями не встречался. Надо пробовать.