Citect & GX Developer Mitsubishi Electric через QJ71C24N, через 485 интерфейс с одним ПК |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Citect & GX Developer Mitsubishi Electric через QJ71C24N, через 485 интерфейс с одним ПК |
6.05.2008 - 11:12
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.04.2007 Пользователь №: 3067 |
Собственно - тема - возможно ли такое настроить? Или только одно (либо Citect либо GX) c одного ПК!
Спасибо. |
|
|
7.05.2008 - 16:10
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.11.2006 Пользователь №: 775 |
С одного ПК возможно работать с контроллером и через GX и Citect, но Одновременно нельзя. Если контроллер находится на связи с ПК через
Один из перечисленных пакетов, другому в доступе будет отказано. С уважением, Константин Скрябин. |
|
|
12.05.2008 - 08:13
Сообщение
#3
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
ну не правда ваша.мона с одного пк работать и с тем и с другим.надо чтобы порты были разные.
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
27.05.2008 - 13:23
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.04.2007 Пользователь №: 3067 |
А по конкретней можна.... вобшем задача - чтоб не бегать каждьій раз к контролеру - программировать его с ПК (со скадой Сitect). Расстояние довольно большое (~ 100 м и далеко не по прямой) Как? Вариант через другой порт - т.е. посадить на другой порт модуля QJ71C24N ?? Спасибо.
|
|
|
28.05.2008 - 09:37
Сообщение
#5
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
Собственно - тема - возможно ли такое настроить? Или только одно (либо Citect либо GX) c одного ПК! Спасибо. если расстояние большое то интерфейс нужен 485.по 232 не получится.есть ограничения по длине кабеля.ставите конвертер 485-232 и усе. -------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
29.05.2008 - 09:33
Сообщение
#6
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.04.2007 Пользователь №: 3067 |
Спасибо конечно, но ето все мне известно! Вопрос не в том. Вопрос - как настроить работу модуля QJ71C24N для работьі и с GX Developer'ом и с Citect - не бегая каждьій раз к нему (чтобьі изменить настройки) - вот!
|
|
|
17.09.2009 - 11:46
Сообщение
#7
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.04.2007 Пользователь №: 3067 |
Вопрос решился установкой MX-Component. Всем спс.
|
|
|