Не корректная работа FX0N |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Не корректная работа FX0N |
16.06.2014 - 15:44
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.06.2012 Пользователь №: 9842 |
Доброе время суток.
Есть автоклав на нем стоит контролер FX0N-24MR-ES. Когда запускаешь автоклав в автоматическом режиме все работает, но когда должен включиться вакуумный насос, сигнал приходит от датчика давления (датчик проверили рабочий). На контролере загорается индикатор входа, насос не включается и индикатор выхода не загорается. В ручном режиме через панель все работает. Пробовал поменять вход, результата не дало, также пробовал перезалить программы результатов не дало. Монтаж полностью проверил все нормально. В чем может быть проблема ? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал rpcdcom - 16.06.2014 - 15:46 |
|
|
16.06.2014 - 17:29
Сообщение
#2
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Пробовал поменять вход, результата не дало, также пробовал перезалить программы результатов не дало. Во-первых, каким образом пробовали менять вход: только аппаратно, не подменяя вход в самой программе, или аппаратно+программно... Во-вторых, необходимо проверить, поступает ли сигнал со входа в программу. То, что светодиод загорается, свидетельствует только о том, что оптопара у данного входа исправна. Если сигнал от датчика приходит на модуль расширения... Как-то у одного из потребителей имел место случай, когда выход шины (IDC-разъем в хвосте модуля справа) у предстоящего модуля не функционировал. В итоге, модули просто перетасовали, переставив модуль с вышедшей из строя шиной в конец линейки и переписав программу, благо провода позволяли и много переписывать не требовалось. Кстати, модуль расширения, частично вышедший из строя, был FX0N-серии. Вообще, это настолько древняя серия ПЛК, что контроллер давно бы следовало поменять на современный FX3U и, в первую очередь, начать с базового модуля. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
16.06.2014 - 18:45
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.06.2012 Пользователь №: 9842 |
Аппаратно + программно. Выход с датчика монтируется на сам контролер.
Я пробовал поставить вместо него для проверки другой FX1N-60-MR, но с ним само оборудование не запускается не в ручном, не в автоматическом режиме. Правда на FX1N-60-MR вместо S/S стоит COM, может в этом проблема, здесь на форуме почитал, писали что надо перепаять жампер с JP1 (SINK) на JP3 (S/S). Завтра хочу попробовать, после напишу, что получилось. Сообщение отредактировал rpcdcom - 16.06.2014 - 18:58 |
|
|
17.06.2014 - 03:00
Сообщение
#4
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.12.2004 Пользователь №: 108 |
Аппаратно + программно. Выход с датчика монтируется на сам контролер. Я пробовал поставить вместо него для проверки другой FX1N-60-MR, но с ним само оборудование не запускается не в ручном, не в автоматическом режиме. Правда на FX1N-60-MR вместо S/S стоит COM, может в этом проблема, здесь на форуме почитал, писали что надо перепаять жампер с JP1 (SINK) на JP3 (S/S). Завтра хочу попробовать, после напишу, что получилось. rpcdcom, прочитав все это, советую Вам немедленно прекратить эксперименты, если не хотите еще что-нибудь повредить. Пригласите специалиста. Сообщение отредактировал Sergei Troizky - 17.06.2014 - 03:07 -------------------- Делать надо сразу хорошо. Плохо само получится.
|
|
|
17.06.2014 - 08:58
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.06.2012 Пользователь №: 9842 |
Sergei Troizky - пригласить специалиста нет возможности. А восстановить возложили на меня.
|
|
|
25.06.2014 - 20:16
Сообщение
#6
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.06.2012 Пользователь №: 9842 |
Доброе время суток.
Сегодня перепаял перемычку на FX1N-60-MR, оборудование запустилось также как и со старым ПЛК, без изменений. Получается проблема в самой программе? Проверку программы запускал, ошибок нет и раньше все работало нормально. Сообщение отредактировал rpcdcom - 26.06.2014 - 10:54 |
|
|