Коллеги, добрый день.
Просьба помочь в решении вопроса получение данных на FX5UC с панели Weintek по ModbusTCP. Система следующая - панель Weintek подключена по Ethernet к контроллеру. На панели все натроено. Опросить ее с ПК через эмулятор Modbus Master проблем не вызывает - все данные считываются корректно. А вот с контрллера не получается никак. Может быть есть примеры. И в иделае на ST. Если не на ST - то можно любом другом языке. Возможно что-то неправильно с настройками: 1. Настраиваю Ethernet контроллера. Адрес 192.168.1.2. 2. В расширенных настройках Ethernet (external device configuration) добавляю к сети устройство - Active Connection Module. Для контроллера указываю PLC Port № - 502. Для Device - IP панели 192.168.1.3 и порт, по которому с ней общаются - 8000. Протокол - Predefined Protocol 3. Далее Tool - Predefined Protocol Support Function - создаю карту опроса. На примере COIL. Ссылка на проект Буду очень признателен за консультацию. |
|
|
19.11.2020 - 14:37
Сообщение
#2
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 459 Регистрация: 5.02.2014 Пользователь №: 10203 |
Коллеги, добрый день. Просьба помочь в решении вопроса получение данных на FX5UC с панели Weintek по ModbusTCP. Контроллеры FX не поддерживают протокол модбас сами по себе (на аппаратном уровне). Либо пишите реализацию модбаса в программе, либо используйте специальные модули расширения с поддержкой аппаратного модбас. -------------------- Никому никогда ничего не объясняйте — каждый всё равно поймёт так, как ему выгодно.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.04.2024 - 23:14 |