Контроллер FX1N Mitubishi Electric и модуль FX2n-32CAN - проблемы с SDO, не удаётся послать несколько SDO |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Контроллер FX1N Mitubishi Electric и модуль FX2n-32CAN - проблемы с SDO, не удаётся послать несколько SDO |
2.02.2005 - 14:04
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.11.2004 Пользователь №: 97 |
Имеется контроллер FX1N и модуль FX2N-32CAN, нужно послать подряд несколько SDO-сообщений.
Передаётся только первое сообщение, а в Command Interface (BFM1000) выдаётся ошибка - Command or Parameter Change while CIF was busy. В руководстве пользователя сказано, что пока выполняется команда, чтение из BFM1000 вернёт FFFF. Однако в действительности этого не происходит. В результате нельзя определить занят CIF или нет. Как правильно осуществлять посылку нескольких SDO-сообщений подряд? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.06.2024 - 02:27 |