ПИД-регулирование на FR-F740-00620-EC, Управление насосом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ПИД-регулирование на FR-F740-00620-EC, Управление насосом |
5.04.2012 - 10:27
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.04.2012 Пользователь №: 9806 |
Не могу настроить обратную связь от датчика с токовым сигналом 4-20 мА.Управление с панели.Подскажите к каким клеммам нужно подключать датчик и какие параметры вводить.Задание величины вводил в пар.133.,пид рег-ие активировал.Частота должна уменьшаться при повышении давления в системе отопления,т.е. если от котельной повысили давление. Можно ли сделать ,чтобы задавать со встроенного потенциометра?Подскажите,а то уже всё испробовал.Благодарен заранее.
|
|
|
5.04.2012 - 11:58
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.03.2012 Пользователь №: 9784 |
Не могу настроить обратную связь от датчика с токовым сигналом 4-20 мА.Управление с панели.Подскажите к каким клеммам нужно подключать датчик и какие параметры вводить.Задание величины вводил в пар.133.,пид рег-ие активировал.Частота должна уменьшаться при повышении давления в системе отопления,т.е. если от котельной повысили давление. Можно ли сделать ,чтобы задавать со встроенного потенциометра?Подскажите,а то уже всё испробовал.Благодарен заранее. Высылаю свой вариант схемы включения с возможностью решения задачи "в лоб". Переключение с ручного ( потенциометр -не частотника, а другой, можно задавать частоту - меняя напряжение). Этот вариант работает 100% . Но не удобен - много проводов надо тянуть, особенно когда 4ЧП и больше. Но он универсален- можно работать с 1 пульта и без панели (тачскрина) сразу с несколькими ЧП (до 4х шт имеет смысл). 2012_1_____________________________________..JPG ( 57.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86 Управлять 4-20мА можно , как видно из следующей фотки из доки 2012_2__________________________2.JPG ( 108.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78 2012_3__________________________..JPG ( 22.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61 Но выхода ОС по 4-20 мА нет просто. ( хотя подозреваю, что в вопросе ошибка). По поводу настроек параметров. У меня другой модели. Но там скорее всего одинаково. СМ 79, ну и те что на фотке восвязи. Сообщение отредактировал Генгаз - 5.04.2012 - 12:14 |
|
|
5.04.2012 - 12:24
Сообщение
#3
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
Не могу настроить обратную связь от датчика с токовым сигналом 4-20 мА.Управление с панели.Подскажите к каким клеммам нужно подключать датчик и какие параметры вводить.Задание величины вводил в пар.133.,пид рег-ие активировал.Частота должна уменьшаться при повышении давления в системе отопления,т.е. если от котельной повысили давление. Можно ли сделать ,чтобы задавать со встроенного потенциометра?Подскажите,а то уже всё испробовал.Благодарен заранее. что такое управление с панели?встроенный пульт или панель оператора?поясните тупому. -------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
5.04.2012 - 13:02
Сообщение
#4
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
https://rapidshare.com/files/2615902479/203607.pdf в приложении А2.3 твой случай если конечно нет панели оператора.
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
5.04.2012 - 18:44
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.04.2012 Пользователь №: 9806 |
https://rapidshare.com/files/2615902479/203607.pdf в приложении А2.3 твой случай если конечно нет панели оператора. C пасибо большое,буду посмотреть.Пуль имеется виду на самом частотнике |
|
|
5.04.2012 - 19:07
Сообщение
#6
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.04.2012 Пользователь №: 9806 |
Не могу настроить обратную связь от датчика с токовым сигналом 4-20 мА.Управление с панели.Подскажите к каким клеммам нужно подключать датчик и какие параметры вводить.Задание величины вводил в пар.133.,пид рег-ие активировал.Частота должна уменьшаться при повышении давления в системе отопления,т.е. если от котельной повысили давление. Можно ли сделать ,чтобы задавать со встроенного потенциометра?Подскажите,а то уже всё испробовал.Благодарен заранее. Высылаю свой вариант схемы включения с возможностью решения задачи "в лоб". Переключение с ручного ( потенциометр -не частотника, а другой, можно задавать частоту - меняя напряжение). Этот вариант работает 100% . Но не удобен - много проводов надо тянуть, особенно когда 4ЧП и больше. Но он универсален- можно работать с 1 пульта и без панели (тачскрина) сразу с несколькими ЧП (до 4х шт имеет смысл). 2012_1_____________________________________..JPG ( 57.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86 Управлять 4-20мА можно , как видно из следующей фотки из доки 2012_2__________________________2.JPG ( 108.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78 2012_3__________________________..JPG ( 22.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61 Но выхода ОС по 4-20 мА нет просто. ( хотя подозреваю, что в вопросе ошибка). По поводу настроек параметров. У меня другой модели. Но там скорее всего одинаково. СМ 79, ну и те что на фотке восвязи. Вопрс наверно не совсем корректно сформулировал.Вход действительного значения, во! По инструкции сигнал с датчика на 4 клемму приходить должен,но я не знаю с какой клеммы запитывать "+"датчика,т.к .на схеме изображон только внешний ист. питания.И при пид-регулировании этот(4 клемма)вход не является как-бы источником заданием частоты .Один инвертор,один насос,один датчик 4-20 мА,9-36 В |
|
|
5.04.2012 - 19:36
Сообщение
#7
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.04.2012 Пользователь №: 9806 |
https://rapidshare.com/files/2615902479/203607.pdf в приложении А2.3 твой случай если конечно нет панели оператора. C пасибо большое,буду посмотреть.Пуль имеется виду на самом частотнике Не понял,что это такое-рапид,программа?там всё не на русском( |
|
|
5.04.2012 - 20:10
Сообщение
#8
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
вы что рапидой никогда не пользовались?что там не понятного по русски напишите
Сообщение отредактировал KAZAH - 5.04.2012 - 20:20 -------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
6.04.2012 - 07:07
Сообщение
#9
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.04.2012 Пользователь №: 9806 |
вы что рапидой никогда не пользовались?что там не понятного по русски напишите Да,это то.У меня такая же инструкция,я не могу по ней ничего настроить.В этой инструкции имеется также некорректный перевод.В одном месте написано,что значение параметра должно быть такое,на другой странице-другое. |
|
|
6.04.2012 - 08:14
Сообщение
#10
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
вы когда говорите про то что написано по разному скриншоты прилагайте.а то это похоже на болтовню.и лучше привести рисунок того как вы датчик включили а то мы тут гадаем как и что.
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
6.04.2012 - 12:08
Сообщение
#11
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.04.2012 Пользователь №: 9806 |
вы когда говорите про то что написано по разному скриншоты прилагайте.а то это похоже на болтовню.и лучше привести рисунок того как вы датчик включили а то мы тут гадаем как и что. В общем,пид-регулирование наладил как в инструкции(на фото). питание датчика с внешнего источника.ноль источника питания приходит на 5-ую клемму,а сигнал с датчика на 4-ую.Теперь у меня один вопрос,можно ли запитать датчик(10-36 В) с клеммы,если можно,то с какой.И что ещё нужно сделать?Скрины к сожелению не получается качественые сделать.
Прикрепленные файлы
|
|
|
6.04.2012 - 13:33
Сообщение
#12
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
вы схему подключения частотника видели?откуда там возьмутся 24в.купите дешевый блок питания и усе.
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
6.04.2012 - 17:45
Сообщение
#13
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.04.2012 Пользователь №: 9806 |
вы схему подключения частотника видели?откуда там возьмутся 24в.купите дешевый блок питания и усе. было не лень -поставил бы.я решил по другому -соединил 5 клемму и "-" внутреннего источника правда на втором частотнике(резервном) забыл перезагрузку произвести после копирования параметров и на плате входных терминалов дорожка к 5-ой клемме отгорела,паять перемычку надо теперь.надеюсь дальше ничего не поплавилось).а так всё нормально спасибо за поддержку и сочуствие |
|
|