Добрый день!
Подскажите, пожалуйста - на контроллере FX2n-64mt периодически, при включении, не активируются входа Х30-х37 (возможно и Х20,,,). После передергивания питания (иногда приходиться несколько раз) - все работает нормально до следующего выключения станка. Сигналы на входа контроллера приходят нормально. Например на вх.Х30 - 24V, а светодиод входа не светиться (при нормальной работе светиться). Подозрение, что внутри контроллер выполнен модульно и есть проблема внутреннего контакта S/S. Индикации ошибок нет. |
|
|
1.08.2016 - 12:33
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.08.2016 Пользователь №: 10725 |
1. Молчат от Х20..
2. Напряжения на контактах измерено. 3. Источник питания внешний. По поводу системы, то не самопал - флексографическая машина SOMO, уже отработала около 10 лет. Вся электроника, в первую очередь, это наука о контактах. Кроме передергивания питания ни каких дополнительных действий не производится. (Был случай - при разбирательстве этой проблемы была гроза и мигнул свет и входа заработали - после этого станок успешно отработал смену). При включении входа X0.., X10.. успешно запускаются (судя по контрольным светодиодам), а входа Х20... и Х30... все молчат (контрольные светодиоды все не светятся). Напряжения на входе X30 есть (станок жалуется на эту цепь). С этими контроллерами ранее не сталкивался и внутреннюю конструкцию не знаю, но как-то интересно отрубается ровно половина входов. При этом, как я понял из документации, кроме контакта входа и общего провода s/s на контрольные светодиоды воздействовать никто не может. Возможно я не прав. |
|
|
1.08.2016 - 13:22
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.08.2016 Пользователь №: 10725 |
Напряжение на входе 23-24V.
Возникает вопросы - 1.светодиоды стоят по входам контроллера или по выходам (что мало вероятно)? 2. Можно ли программно заблокировать входа, так что бы светодиоды не отражали состояние входов? 3. Возможно ли снять корпус контроллера не отсоединяя проводов внешних цепей? |
|
|
2.08.2016 - 11:26
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.08.2016 Пользователь №: 10725 |
На третий - ответ положительный. Провода снимаются без откручивания, вместе с клеммными колодками. Эти колодки прикручены к контроллеру винтами с черными головками. Если означенные винты открутить, клеммные колодки можно будет снять, после чего снять контроллер с DIN-рейки. Одно непонятно, какую цель преследует снятие. А вот это интересно. Т.е. между входными клеммами и процессорной есть контакты, которые могут и создавать проблемы. Цель снятия - провести визуальный контроль, при необходимости пропайка контактов, Чистка всех разъемных соединений. Эти и займусь ближайшее время. Спасибо за информацию и помощь. |
|
|
3.08.2016 - 11:03
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.08.2016 Пользователь №: 10725 |
Добрый день!
Да, вытащить программу до начала экзекуции контроллера правильный подход. Осталось разобраться как это сделать. Кусочек ответа от производителя оборудования: "...на основе описания ошибки думаю что постепенно выходит из машины самый контроллер Mitsubishi FX2N-64MT. В среднем бывает срок службы около 10 лет, после этого срока могут начинать тухнуть входа/выхода на контроллере." |
|
|
3.08.2016 - 14:12
Сообщение
#6
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.08.2016 Пользователь №: 10725 |
1. Нюанс один - срок службы данного вида оборудования (до кап ремонта) -15-20 лет. У нас трудиться станок производства США, произведенный для своего рынка, 84 года выпуска. С электроникой ни каких проблем, только в механике. 10 лет для электроники (не силовой) и не имеющей подвижных контактов - маловато будет. (есть опыт общения с электроникой станков ЧПУ).
2. Станок во Владимире, спецов по этим контроллерам в городе не нашел. Спасибо за ссылку. Потихоньку буду разбираться. Станок не наш (наших партнеров) и мое начальство до конца никак не определиться, а поэтому и не дает вплотную заниматься этим вопросом. Только короткими набегами. 3. Про апгрейд - производитель предлагает замену контроллера на FX3, но необходим выезд спеца и модификация программы. Цена не озвучена, но думаю не маленькая (из за бугра, У них стоимость 1 часа работы конструктора 100 евро.) А пока руководство определяется, буду проводить информационную подготовку в рамках имеющихся временных ресурсов. |
|
|
11.11.2016 - 11:37
Сообщение
#7
|
|
Писатель Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 8998 |
Разберите контроллер, может банально шлейф из разъема выпал или ослаб, сами же говорите-контакты.