Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Mitsubishi Electric. Контроллеры, преобразователи частоты, HMI _ Контроллеры Alpha и Alpha XL _ Проблема меню в Alpha2

Автор: serjuk-k 24.11.2014 - 12:05

Всем привет. Появилась необъяснимая пока проблема с меню (созданным для управляющей программы в Display Manager): с помощью указанного инструмента создан листинг настраиваемых параметров, все переходы между страницами кнопками "вверх" и "вниз" корректно работают. А вот когда заказчик пперезаписывает программу в контроллер у него отображает только первая страница меню. Контроллер ему высылался другой, на котором всё отработано, ПО той же версии, в которой написана управляющая программа и записана в память контроллера. Таже проблема после перезаписи файла в контроллер. Остаётся только компьютер, переходник Com-USB и фирменный кабель...
Может кто-то сталкивался с подобной частичной функциональностью программы?

Автор: serjuk-k 2.12.2014 - 15:40

Проблема обнаружена - баг программного обеспечения от Mitsubishi (SW0D5-ALVLS-EUL).
Оказалось, что управляющая программа написана на рускоязычной версии среды программирования, а при закачке в контроллер заказчик использовал англоязычную (инсталятор тот же самый, при установке запрашивает язык). Все функции и алгоритмы работают, но при вызове меню (созданного Display Manager) доступна только первая страница, перелистывание не доступно. unsure.gif

Тема закрыта.

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)