Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.10.2014 Пользователь №: 10342 ![]() |
Доброе время суток! Помогите пожалуста настроить режим SLEEP на частотнике FR-D740-160SC-EC. Ставлю параметры включение ПИД Р127- 30Гц,задание Р133-9,5%,клемма АВС Р192-70,параметры SLEEP Р575-10сек. Р576-30Гц, Р577-1005%.На 4 и 5 подаю с источника тока сигнал 4-20мА, силовой выход без нагрузки, частотник работает,частота регулируется, но при частоте 30Гц и ниже после 10сек. согласно параметров 575, 576, отключения выхода не происходит, реле АВС не срабатывает. Помогите разобраться что не так. Частотник управля
ет глубинным насосом на скважине. |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Фанат ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 4.07.2012 Пользователь №: 9866 ![]() |
Предполагается, что Р79=3 и Р128=20?
Должно работать. У Вас уставка регулятора всего 9.5%, а рассогласование пробуждения - 5%. Может не успеваете поймать? Иногда мозги на новом частотнике могут подглючивать... Это проходит после ALLC. Попробуйте сбросить и начать сначала, может помочь ![]() -------------------- Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric отдел управляемого электропривода |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.10.2014 Пользователь №: 10342 ![]() |
Предполагается, что Р79=3 и Р128=20? Должно работать. У Вас уставка регулятора всего 9.5%, а рассогласование пробуждения - 5%. Может не успеваете поймать? Иногда мозги на новом частотнике могут подглючивать... Это проходит после ALLC. Попробуйте сбросить и начать сначала, может помочь ![]() Да верно Р79=3,Р128=20.Попробывать уменшить время рассогласования? Дело в том что рабочее давление воды в системе нужно поддерживать 0,95 кгс\см2 , иначе перелив. Башня 10м,датчик обратной связи 4-20мА, 0-10кгс\см2. |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Фанат ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 4.07.2012 Пользователь №: 9866 ![]() |
У Вас стоит датчик на 10бар, а рабочая точка меньше 1бар. Мне кажется, что для более устойчивой работы регулятора имеет смысл растянуть рабочий диапазон по давлению. Проще всего растянуть его раза в 4, например поставить Р126=200Гц, Р133=38%. Остальное оставить как было.
Кстати, если имеется в виду питание башни Рожновского, то режим засыпания может не работать из-за наличия обратного клапана в системе, если датчик давления расположен перед клапаном. -------------------- Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric отдел управляемого электропривода |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.10.2014 Пользователь №: 10342 ![]() |
У Вас стоит датчик на 10бар, а рабочая точка меньше 1бар. Мне кажется, что для более устойчивой работы регулятора имеет смысл растянуть рабочий диапазон по давлению. Проще всего растянуть его раза в 4, например поставить Р126=200Гц, Р133=38%. Остальное оставить как было. Кстати, если имеется в виду питание башни Рожновского, то режим засыпания может не работать из-за наличия обратного клапана в системе, если датчик давления расположен перед клапаном. Да питание башни Рожновского.Датчик давления находится после обратного клапана.Можете объяснить пожалуста по каким причинам не будет работать спящий режим на преобразователе частоты? |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Фанат ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 4.07.2012 Пользователь №: 9866 ![]() |
На чем вообще основана работа этого режима? При достижении заданного давления регулятор сбрасывает обороты, а давление не падает из-за отсутствия расхода. Если обороты снижаются до заданного предела на заданное время, привод останавливается.
Что происходит, если обратный клапан в системе расположен после датчика давления? При снижении оборотов насоса давление сразу падает и регулятор снова подымает частоту... Ведь столб воды давит на клапан, а не на датчик ![]() Датчик в такой системе должен мерять не выходное давление насоса, а давление столба воды. Еще чаще в башнях оставляют старые датчики уровня и работают по ним. -------------------- Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric отдел управляемого электропривода |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |