Проблемы с адрессацией контроллера Mitsubishi Electric FX 2n - 16mr |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблемы с адрессацией контроллера Mitsubishi Electric FX 2n - 16mr |
14.05.2007 - 10:45
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.05.2007 Пользователь №: 3940 |
Всем привет. Недавно встала задача переделать мозги для FX 2n. Изначальный код был составлен в FX GP win. Хотел переписать аналог на GX IEC Developer 7/0/1. Он , сволоч, ругается на адреса для типа "D", с номерами выше , чем D511. Хотя в начальном коде полно адресов D c номерами выше, чем 990 и т.д. Че делать - ни зинаю...
|
|
|
14.05.2007 - 15:51
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 25.08.2005 Пользователь №: 182 |
По умолчанию в проектах IEC developera область D512-999 используется в системных целях.
Можешь сдвинуть эту область глубже в неиспользуемую зону. Extras->Options->System variables->Word range |
|
|
24.05.2007 - 08:46
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.05.2007 Пользователь №: 3940 |
Да, проблема была в диапазоне адресов. Спасибо. Разобрался
|
|
|