inntele
сообщение 16.06.2018 - 17:03
Сообщение #31


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 900
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(saninc @ 16.06.2018 - 17:54) *
я вас понял .
обсудим выше описанное с руководством и вам сообщим о готовности интернета на объекте и уточниться бы по времени суток удобном для вас.


C утра можно приступить, как будете готовы. Кроме 22-го числа.

Только прежде, чем работать на объекте, мне требуется дотошно поразбираться с программой. Разбирательства займут пару дней. И приступать к этой работе без предоплаты я не стану.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saninc
сообщение 19.06.2018 - 20:46
Сообщение #32


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 9.06.2018
Из: новоросийск
Пользователь №: 11040



Цитата(inntele @ 16.06.2018 - 18:03) *
Цитата(saninc @ 16.06.2018 - 17:54) *
я вас понял .
обсудим выше описанное с руководством и вам сообщим о готовности интернета на объекте и уточниться бы по времени суток удобном для вас.


C утра можно приступить, как будете готовы. Кроме 22-го числа.

Только прежде, чем работать на объекте, мне требуется дотошно поразбираться с программой. Разбирательства займут пару дней. И приступать к этой работе без предоплаты я не стану.


C вами ближайшее время свяжется шеф по организационным вопросам.
Про порядок работы установки.: при подаче питания включалась панель Е1032 и происходил запуск поочередно насосов с1 по 4й
при чем 1м управляет частотник дельта (plc увеличивает задачу числа оборотов и при достижении 75% и недостаточном давлении или достижения максимального потока воды происходит включение следующего насоса и так до 4 го) и наоборот при достижении мак давления 10 бар или уменьшение потока воды насосы отключаются по очереди с 4 до 1 го , а при отсутствии потока воды отключается и первый, предположительно Jokey включается для поднятия давления в установке при отсутствии потока воды для устранения гидроудара по обратным клапанам в системе.
Сейчас plc при переводе в run на панели E-1032 индикаторы светятся зеленым и красным одновременно см. фото при этом на plc светится out 1 (авария)
при нажатии на панели E1032 Alarm reset возможен запуск насосов 2,3,4 при нажатии кнопок на панели, однако двигатели насосов работают (по схеме звезда треугольник ) в режиме звезда перехода на треугольник нет. и на панели над соответственно включенным насосом индикатор светится красным цветом. Насос 1 не включается с plc приходит управляющий сигнал на подачу питания частотника дельта и он стартует. но нет задания частоты вращения от plc.
При нормальной и без ошибочной работе установки на панели e1032 светодиодный индикатор светится зеленым светом когда насос работает и мигает зеленым светом в режиме ожидания запуска от plc. В установке стоит еще модем для связи с автоматом организации секторов полива по команде которого запускается вся установка.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_5279.JPG ( 143.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  DSC_5280.JPG ( 174.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4