ПАНЕЛЬ И ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ПАНЕЛЬ И ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ |
16.09.2010 - 14:28
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.12.2009 Пользователь №: 9213 |
Вопрос такой. FX1N и панель Got940 будут использоваться в лабораторной установке (учебное заведение).
Разъём для программирования и подключения панели один и тот же, а хотелось бы чтобы панель и шнур программирования (SC-09) к ПЛК были подключены одновременно. Как сделать? |
|
|
16.09.2010 - 19:47
Сообщение
#2
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
нельзя этого сделать со старыми панелями.нет у них USB порта.посему отдельно панель отдельно контроллер
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
17.09.2010 - 09:15
Сообщение
#3
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
FX1N и GOT940 соединяются между собой по RS422. По RS232 на GOT940 програмируется сама панель, и через неё програмируется и FX1N.
|
|
|
17.09.2010 - 09:35
Сообщение
#4
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
Можно докупить FX1N-232BD для програмирования контроллера отдельно, и одновременно с панелью.
Вторым COM портом на PC может выступать преобразователь USB-COM. |
|
|
17.09.2010 - 09:39
Сообщение
#5
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
видимо имелся ввиду режим transparent mode.а про то что вы пишите это как вариант с двумя кабелями.это как говорят в одессе совсем разные варианты.впрочем топикстартеру виднее .
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
17.09.2010 - 10:53
Сообщение
#6
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.12.2009 Пользователь №: 9213 |
А если поросто параллельно к RS422 подключить и панель и SC09 к компьютеру?
|
|
|
17.09.2010 - 19:49
Сообщение
#7
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
А если поросто параллельно к RS422 подключить и панель и SC09 к компьютеру? RS422, как и RS232, создан для подключения только "точка-точка" (не путать с четырех- [пяти-] проводным RS485). Конечно, физически подключить к нему можно не только 2 устройства, но РАБОТАТЬ ИНТЕРФЕЙС НЕ БУДЕТ. Посему, организуйте связь с контроллером через панель оператора, работающую в "транспарантном" (прозрачном) режиме, и наслаждайтесь. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
24.09.2010 - 14:08
Сообщение
#8
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.12.2009 Пользователь №: 9213 |
Что такое транспарентный режим не понял, но как оказалось developer записывает программу в FX через
панель, то есть чтобы программировать и панель и ПЛК достаточно одного шнура и не надо переключений. А я и не знал ... |
|
|
24.09.2010 - 16:08
Сообщение
#9
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
[transparent mode], ["транспарантный" (прозрачный) режим] - это и есть программирование контроллера через панель. Ограничение - одновременный доступ к панели и контроллеру невозможен, только по очереди (по одному и тому-же шнуру).
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.04.2024 - 11:52 |