IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> ПАНЕЛЬ И ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
bda
сообщение 16.09.2010 - 14:28
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 9213



Вопрос такой. FX1N и панель Got940 будут использоваться в лабораторной установке (учебное заведение).
Разъём для программирования и подключения панели один и тот же, а хотелось бы чтобы панель и шнур
программирования (SC-09) к ПЛК были подключены одновременно. Как сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 16.09.2010 - 19:47
Сообщение #2


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



нельзя этого сделать со старыми панелями.нет у них USB порта.посему отдельно панель отдельно контроллер


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m_by
сообщение 17.09.2010 - 09:15
Сообщение #3


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 6407



FX1N и GOT940 соединяются между собой по RS422. По RS232 на GOT940 програмируется сама панель, и через неё програмируется и FX1N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m_by
сообщение 17.09.2010 - 09:35
Сообщение #4


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 6407



Можно докупить FX1N-232BD для програмирования контроллера отдельно, и одновременно с панелью.
Вторым COM портом на PC может выступать преобразователь USB-COM.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 17.09.2010 - 09:39
Сообщение #5


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



видимо имелся ввиду режим transparent mode.а про то что вы пишите это как вариант с двумя кабелями.это как говорят в одессе совсем разные варианты.впрочем топикстартеру виднее .


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bda
сообщение 17.09.2010 - 10:53
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 9213



А если поросто параллельно к RS422 подключить и панель и SC09 к компьютеру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 17.09.2010 - 19:49
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(bda @ 17.09.2010 - 12:53) *
А если поросто параллельно к RS422 подключить и панель и SC09 к компьютеру?


RS422, как и RS232, создан для подключения только "точка-точка" (не путать с четырех- [пяти-] проводным RS485). Конечно, физически подключить к нему можно не только 2 устройства, но РАБОТАТЬ ИНТЕРФЕЙС НЕ БУДЕТ. Посему, организуйте связь с контроллером через панель оператора, работающую в "транспарантном" (прозрачном) режиме, и наслаждайтесь.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bda
сообщение 24.09.2010 - 14:08
Сообщение #8


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 9213



Что такое транспарентный режим не понял, но как оказалось developer записывает программу в FX через
панель, то есть чтобы программировать и панель и ПЛК достаточно одного шнура и не надо переключений.
А я и не знал ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m_by
сообщение 24.09.2010 - 16:08
Сообщение #9


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 6407



[transparent mode], ["транспарантный" (прозрачный) режим] - это и есть программирование контроллера через панель. Ограничение - одновременный доступ к панели и контроллеру невозможен, только по очереди (по одному и тому-же шнуру).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответОтветить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 24.04.2024 - 11:52