Возможно ли без нежелательных последствий поочередное переключение двигателей 0,75 и 4 kW только с помощью пускателей. с одновременным изменением направления вращения? Преобразователь FR-S540-3.7K-EC
|
|
|
6.07.2005 - 09:44
Сообщение
#2
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
Странная задача. А что мешает сначала остановить первый двигатель. Затем сделать коммутацию пускателями, при остановленном ПЧ. А уже потом разогнать второй двигатель?
Если же речь идет об отключении ПЧ от разогнанного двигателя, и подключении двигателя на пускатель - то это только у FR-A есть такая возможность. |
|
|
15.07.2005 - 10:36
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.07.2005 Пользователь №: 169 |
В целях предупреждения выхода из строя ПЧ вся коммутация на его выходе
должна производиться при обесточенном двигателе. -------------------- Власов Виктор
|
|
|
15.07.2005 - 13:19
Сообщение
#4
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
Viktor, обратите внимание на параметр 135 для FR-A.
Все-таки есть такая паспортная возможность! |
|
|
26.07.2005 - 18:05
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.07.2005 Пользователь №: 171 |
Да, возможность есть, только перед переключением двигателя на сеть инвертор сам обесточивает свой выход.
-------------------- NNN
|
|
|