Автор: eziccc 26.02.2016 - 20:33

Господа. Не работает аутентификация пользователей на панели GT16. Завел два уровня пользователей (2,3) сама процедура проходит (т.е. вижу, что получил 2 уровень) а нажатие на кнопки (открытие невидимых объектов) не происходит. Что еще нужно сделать или может какой-то специальный модуль нужно записать в панель. Версия ОС 05.54.00. Спасибо.

Автор: ivgtrk 28.02.2016 - 05:32

Цитата(eziccc @ 27.02.2016 - 00:33) *
Господа. Не работает аутентификация пользователей на панели GT16. Завел два уровня пользователей (2,3) сама процедура проходит (т.е. вижу, что получил 2 уровень) а нажатие на кнопки (открытие невидимых объектов) не происходит. Что еще нужно сделать или может какой-то специальный модуль нужно записать в панель. Версия ОС 05.54.00. Спасибо.

Никаких доп модули для этих целей в панели не нужны. Проверьте еще раз проект, где то что-то упустили из виду... При корректном указании свойств - все должно работать сразу, без всяких модулей.

Автор: eziccc 29.02.2016 - 16:05

Да, доп. модули не нужны. Но если уже модуль "operator authentication" попал в панель, то работа security в проекте будет нарушена. А удалить модуль (файл) из панели не так просто. Только S.Mode помог.