Проблема с индексом операндов S при компиляции с использованием контроллера FX Mitsubishi Electric |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблема с индексом операндов S при компиляции с использованием контроллера FX Mitsubishi Electric |
21.10.2006 - 17:37
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.10.2006 Пользователь №: 659 |
Помогите. В чем может быть проблема если в проекте все S имеют индекс от 20 до 524. Прикомпиляции компилятор выдает ошибки F1028 и F0137 . Заменяю S20 на S19 ошибка в строке пропадает.
Очень буду благодарен за ответ. Станислав 8(044) 4055418, 8(063) 2424382 |
|
|
23.11.2006 - 15:35
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.07.2006 Пользователь №: 308 |
Помогите. В чем может быть проблема если в проекте все S имеют индекс от 20 до 524. Прикомпиляции компилятор выдает ошибки F1028 и F0137 . Заменяю S20 на S19 ошибка в строке пропадает. Очень буду благодарен за ответ. Станислав 8(044) 4055418, 8(063) 2424382 Здравствуйте, вероятнее всего у вас область S Маркеров 20...524 занята для компилятора. Вы можете системный сегмент легко изменить Extras->Optionen->Systemvariabeln. Насколько вы можете его уменьшить зависит от вашей программы и колличества функтиональных блоков. |
|
|