> Проблема с индексом операндов S при компиляции с использованием контроллера FX Mitsubishi Electric
hamsa
сообщение 21.10.2006 - 17:37
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 19.10.2006
Пользователь №: 659



Помогите. В чем может быть проблема если в проекте все S имеют индекс от 20 до 524. Прикомпиляции компилятор выдает ошибки F1028 и F0137 . Заменяю S20 на S19 ошибка в строке пропадает.
Очень буду благодарен за ответ. Станислав 8(044) 4055418, 8(063) 2424382
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Almann
сообщение 23.11.2006 - 15:35
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 11.07.2006
Пользователь №: 308



Цитата(hamsa @ 21.10.2006 - 17:37) *

Помогите. В чем может быть проблема если в проекте все S имеют индекс от 20 до 524. Прикомпиляции компилятор выдает ошибки F1028 и F0137 . Заменяю S20 на S19 ошибка в строке пропадает.
Очень буду благодарен за ответ. Станислав 8(044) 4055418, 8(063) 2424382

Здравствуйте,
вероятнее всего у вас область S Маркеров 20...524
занята для компилятора. Вы можете системный сегмент легко изменить
Extras->Optionen->Systemvariabeln.
Насколько вы можете его уменьшить зависит от вашей программы и колличества функтиональных блоков.