. В руководстве по эксплуатации FR-F740 в разделе 6.19.2 описан режим переключения на работу двигателя непосредственно от сети.
В частности параметром 138 задается переключение на работу от сети в случае срабатывания защит ПЧ. У меня два вопроса, ответы на которые в руководстве найти не удалось: 1. Распространяется ли действие данной функции на защиту от пониженного напряжения, т.е. в случае снижения напряжения переключит ли преобразователь контакторы МС2 и МС3 для переключения двигателя непосредственно на сеть ? 2. В случае, если у нас активирована функция автоматического перезапуска, то после восстановления напряжения сети переключит ли он контакторы обратно ? |
|
|
13.02.2006 - 18:50
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.07.2005 Пользователь №: 169 |
. В руководстве по эксплуатации FR-F740 в разделе 6.19.2 описан режим переключения на работу двигателя непосредственно от сети. В частности параметром 138 задается переключение на работу от сети в случае срабатывания защит ПЧ. У меня два вопроса, ответы на которые в руководстве найти не удалось: 1. Распространяется ли действие данной функции на защиту от пониженного напряжения, т.е. в случае снижения напряжения переключит ли преобразователь контакторы МС2 и МС3 для переключения двигателя непосредственно на сеть ? 2. В случае, если у нас активирована функция автоматического перезапуска, то после восстановления напряжения сети переключит ли он контакторы обратно ? Могу посоветовать в Вашем случае выставить парам. 261 = 2 (продолжение работы после отказа сети питания). В комбинации с функцией автоматического перезапуска (парам. 57 отличен от 9999) данная функция может применяться для того, чтобы затормаживать двигатель при отказе сети питания и разгонять его при восстановлении питания. -------------------- Власов Виктор
|
|
|
16.02.2006 - 17:17
Сообщение
#3
|
|
Аццкий_Сотона Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 4 |
"1. Распространяется ли действие данной функции на защиту от пониженного напряжения, т.е. в случае снижения напряжения переключит ли преобразователь контакторы МС2 и МС3 для переключения двигателя непосредственно на сеть ?"
При пониженном напряжении сети возрастает ток, следовательно ПЧ сработает по перегрузке и переключит двигатель на сеть. Сообщение отредактировал Александр - 16.02.2006 - 17:20 -------------------- Александр
|
|
|
6.05.2006 - 09:29
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 23.06.2005 Пользователь №: 158 |
В случае, если у нас активирована функция автоматического перезапуска, то после восстановления напряжения сети переключит ли он контакторы обратно ? Буквально вчера пытались активировать функцию перезапуска FRF-740 - пока ничего не получилось. пробовали рвать сеть рубильником и пробовали рвать "силу", сохраняя питание мозгов частотника. Ждали появление сигнала Y64 - не дождались. Единственное, что частотник делает - это включает контактор, подающий на него "силу". К сожалению, нигде не описано, какими должны быть сигналы внешнего управления после появления питания. У нас : STF=0, STR=0, MRS=0, только CS=1. Если у Вас заработает функция воостановления работы после пропадания питания - дайте pls знать, я тогда по параметрам спрошу. |
|
|