> Преобразователь частоты FR-F740 Mitsubishi Electric - защита от пониженного напряжения и функция перезапуска, Защита от пониженного напряжения
Владимир
сообщение 7.02.2006 - 15:47
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 7.02.2006
Пользователь №: 260



. В руководстве по эксплуатации FR-F740 в разделе 6.19.2 описан режим переключения на работу двигателя непосредственно от сети.
В частности параметром 138 задается переключение на работу от сети в случае срабатывания защит ПЧ. У меня два вопроса, ответы на которые в руководстве найти не удалось:
1. Распространяется ли действие данной функции на защиту от пониженного напряжения, т.е. в случае снижения напряжения переключит ли преобразователь контакторы МС2 и МС3 для переключения двигателя непосредственно на сеть ?
2. В случае, если у нас активирована функция автоматического перезапуска, то после восстановления напряжения сети переключит ли он контакторы обратно ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktor
сообщение 13.02.2006 - 18:50
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 15.07.2005
Пользователь №: 169



Цитата(Владимир @ 7.02.2006 - 16:47) *

. В руководстве по эксплуатации FR-F740 в разделе 6.19.2 описан режим переключения на работу двигателя непосредственно от сети.
В частности параметром 138 задается переключение на работу от сети в случае срабатывания защит ПЧ. У меня два вопроса, ответы на которые в руководстве найти не удалось:
1. Распространяется ли действие данной функции на защиту от пониженного напряжения, т.е. в случае снижения напряжения переключит ли преобразователь контакторы МС2 и МС3 для переключения двигателя непосредственно на сеть ?
2. В случае, если у нас активирована функция автоматического перезапуска, то после восстановления напряжения сети переключит ли он контакторы обратно ?


Могу посоветовать в Вашем случае выставить парам. 261 = 2 (продолжение работы после отказа сети питания). В комбинации с функцией автоматического перезапуска (парам. 57 отличен от 9999) данная функция может применяться для того, чтобы затормаживать двигатель при отказе сети питания и разгонять его при восстановлении питания.


--------------------
Власов Виктор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр
сообщение 16.02.2006 - 17:17
Сообщение #3


Аццкий_Сотона
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 26.04.2004
Пользователь №: 4



"1. Распространяется ли действие данной функции на защиту от пониженного напряжения, т.е. в случае снижения напряжения переключит ли преобразователь контакторы МС2 и МС3 для переключения двигателя непосредственно на сеть ?"

При пониженном напряжении сети возрастает ток, следовательно ПЧ сработает по перегрузке и переключит двигатель на сеть.

Сообщение отредактировал Александр - 16.02.2006 - 17:20


--------------------
Александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyVN
сообщение 6.05.2006 - 09:29
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 23.06.2005
Пользователь №: 158



Цитата(Александр @ 16.02.2006 - 17:17) *

В случае, если у нас активирована функция автоматического перезапуска, то после восстановления напряжения сети переключит ли он контакторы обратно ?


Буквально вчера пытались активировать функцию перезапуска FRF-740 - пока ничего не получилось.
пробовали рвать сеть рубильником и пробовали рвать "силу", сохраняя питание мозгов частотника.
Ждали появление сигнала Y64 - не дождались. blink.gif Единственное, что частотник делает - это включает контактор, подающий на него "силу".

К сожалению, нигде не описано, какими должны быть сигналы внешнего управления после появления питания. У нас : STF=0, STR=0, MRS=0, только CS=1.

Если у Вас заработает функция воостановления работы после пропадания питания - дайте pls знать, я тогда по параметрам спрошу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответОтветить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 25.04.2024 - 02:29