IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Низходящий и высходящтй фронт сигнала , что делаю не так.
Stav2016
сообщение 25.12.2024 - 10:34
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 25.12.2024
Пользователь №: 11942



Добрый день , подскажите пожалуйста что делаю не так. Имеем контроллер fxu3-30mr клон, пишу программу при срабатывание датчика на входе x0 по высходящему сигнальному фронту присутствия продукта должен сработать выход y1 но это не происходит, менял по низходящему фронту тоже самое , перевожу на обычное срабатывания входного входа в этом случае реле срабатывает на выходе. При низходящем и восходящем фронте на плк загорается светодиот на входе , реле не срабатывает светодиот не горит но вроде бы мерцает в начале , но реле не срабатывает. Подскажите в чем моя ошибка спасибо.

Сообщение отредактировал Stav2016 - 25.12.2024 - 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaii
сообщение 29.12.2024 - 18:57
Сообщение #2


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 17.03.2020
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11250



Верхний, как и низкий, фронты в единице лишь один цикл программы.
Set reset в помощь.

Сообщение отредактировал kaii - 29.12.2024 - 18:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 8.02.2025 - 17:57