Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.12.2024 Пользователь №: 11942 ![]() |
Добрый день , подскажите пожалуйста что делаю не так. Имеем контроллер fxu3-30mr клон, пишу программу при срабатывание датчика на входе x0 по высходящему сигнальному фронту присутствия продукта должен сработать выход y1 но это не происходит, менял по низходящему фронту тоже самое , перевожу на обычное срабатывания входного входа в этом случае реле срабатывает на выходе. При низходящем и восходящем фронте на плк загорается светодиот на входе , реле не срабатывает светодиот не горит но вроде бы мерцает в начале , но реле не срабатывает. Подскажите в чем моя ошибка спасибо.
Сообщение отредактировал Stav2016 - 25.12.2024 - 10:38 |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Фанат ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 17.03.2020 Из: Екатеринбург Пользователь №: 11250 ![]() |
Верхний, как и низкий, фронты в единице лишь один цикл программы.
Set reset в помощь. Сообщение отредактировал kaii - 29.12.2024 - 18:57 |
|
|
![]() ![]() |
![]() |