IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> FX3U-ENET замещение входов X210-X217, FX3U-ENET замещает входа X210-X217
lexus81nt
сообщение 30.12.2022 - 14:08
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.01.2017
Пользователь №: 10802



Использована конфигурация: центральный ПЛК FX3U-80MT/ESS, FX2N-48ER-ES/U - 3 шт, FX2N-16EX-ES/UL - 2шт. Требуется обеспечить возможность подключения программатором без отключения ЧМИ от встроенного порта minidin8. Есть под рукой FX3U-ENET. В указанной конфигурации задействованы все входа, т.е. по X217. В мануале на ПЛК указано, что ПЛК FX3U имеет допустимое количество входов - 256 точек. При подключении FX3U-ENET в самый конец оборудования входа X210-X217 в коде игнорировались. В диагностике была ошибка, в регистре D8060 значение 1210. Такое подозрение, что FX3U-ENET потратил на себя 8 входов и ничего после себя не оставляет. Также попробовали подключить еще блок входов FX2N-16EX-ES/UL к имеющимся двум и после него также блок ENET, при этом блок ENET не дал связь на ПЛК, при изъятии нового блока входов связь есть. По токовой нагрузке проблем быть не должно, в допустимом пределе по мощности. Кто сталкивался с подобной проблемой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaii
сообщение 30.12.2022 - 18:36
Сообщение #2


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 17.03.2020
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11250



Вы как-то не так считаете. Доступно 256 точек т.е. входов и выходов. Считаем. 80+48+48+48+16+16=256. Всё. Это предел. Не нужно считать какие используются входа\выхода или нет, они есть значит используются. Расширение FX3U-ENET занимает 8 точек т.к. оно специальный модуль расширения, а все специальные занимают 8 точек. Некуда впихивать.
Вам может помоч FX3U-ENET-ADP (или любое другое расширение на коммуникацию левосторонюю), он не занимает точек входов\выходов, но для него нужно еще FX3U-CNV-BD.

Сообщение отредактировал kaii - 30.12.2022 - 18:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 6.01.2023 - 11:42
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(lexus81nt @ 30.12.2022 - 15:08) *
Требуется обеспечить возможность подключения программатором без отключения ЧМИ от встроенного порта minidin8.


Панель оператора не поддерживает транспарантный (прозрачный) режим?


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 28.04.2024 - 04:02