управление преобразователем частоты Mitsubishi Electric FR-E540 с ПК |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
управление преобразователем частоты Mitsubishi Electric FR-E540 с ПК |
5.10.2004 - 08:10
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.10.2004 Пользователь №: 79 |
Реализовывал кто-нибудь управление FR-E540 с ПК ? Вроде все необходимые параметры установлены (номер станции, скорость обмена, и т.д.), формирую посылку, а в ответ - тишина...
Пробывал portmon-ом от sysinternals.com подсмотреть обмен с панелью FR-PA02 - данные есть, но какие-то странные... не могу аналогов запросов и ответов в описании найти. |
|
|
5.10.2004 - 09:31
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.05.2004 Пользователь №: 7 |
Мониторинг и установку параметров можно делать , купив программу VFD Setup. Управление через компьютер можно осуществлять по любой сети , которую поддерживает фирма Mitsubishi. Для этого нужно взять опцию- соответствующий модуль для данной сети , связать его с контроллером , на котором ставится такой же модуль и далее управлять по сети.
|
|
|
5.10.2004 - 10:48
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.10.2004 Пользователь №: 79 |
А разве нельзя управлять преобразователем через PU connector (RS-485) ? т.е. имея комп и преобразователь RS-232 <-> 4 wire RS-485 (в моем случае MOXA Transio TCC-100I) ?
|
|
|
5.10.2004 - 12:31
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 14.05.2004 Пользователь №: 13 |
Есть док по протоколам которые используют Митсубиши, довольно таки подробно описанно.
|
|
|
6.10.2004 - 09:10
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.10.2004 Пользователь №: 79 |
В том-то и дело, что вроде все по доке делаю... И русскую читал с этого сайта, и англицкую. Цитата русской доки (стр. 26) : "Разъем пульта может использоваться для связи с персональным компьютером или контроллером. По RS-485 возможно управление преобразователем, мониторинг, чтение и запись параметров".
Вот и пробую... Устанавливаю следующие параметры: 117 - Номер станции: 1 118 - Скорость обмена по RS-485: 192 (19200 bps) 119 - Длина слова/количество стоповых бит: 0 (8 бит данных, 1 стоповый) 120 - Контроль четности/нечетности: 0 (отсутствует) 121 - Число попыток установления связи: 1 122 - Временной интервал проверки связи: 15.0 сек 123 - Установка времени ожидания: 100 мсек 124 - Наличие/отсутствие символов CR, LF: 2 (CR и LF) Подключение преобразователя частоты (FR-E540-0.75K-NA) организовано следующим образом: COM-порт ПК -> нуль-модемный кабель -> конвертер из RS-232 в 4-wire RS-485 (Moxa Transio TCC-100I) -> разъем пульта в FR-E540. Вполне возможно, просто посылку неправильно формирую, поэтому и спрашиваю реально делал такое кто-нибудь или нет... Устанавливаю соответствующие параметры компорта (19200 bps, 8 бит данных, 1 стоповый, контроль четности отсутствует) Отправляю (формат посылки B - чтение данных, чтение параметра 117 - номер станции). [0x05] ENQ - Запрос на взаимодействие (1 байт) [0x30] [0x31] - Номер станции=01 (2 байта) [0x31] [0x31] - Код команды=11 (2 байта) [0x32] [0x33] - Контрольная сумма = 23 (2 байта) [0x0D] [0x0A] - CR/LF (2 байта) т.е. посылка - 05 30 31 31 31 32 33 0D 0A - всего 11 байт а в ответ тишина... может кто кинет пример посылки ? или адреса форумов подкинет, подобных этому... |
|
|
6.10.2004 - 10:15
Сообщение
#6
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 5 |
Конкретно с этой моделью конвертора из RS-232 в 4-wire RS-485 (Moxa Transio TCC-100I) я не работал, но обычно для их подключения к ПК требуется прямой (модемный) кабель. Для тестирования правильности подключения рекомендую приобрести прогр. обеспечение VFD Setup и фирменный кабель-конвертор (Стоимость комплекта составит около 200 евро).
|
|
|
7.10.2004 - 04:55
Сообщение
#7
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.10.2004 Пользователь №: 79 |
Очевидно, имеется ввиду кабель SC-FR-PC ? Ну и цена у него, однако !
Странноватый он какой-то на фотографии: то, что с одной стороны RJ-45 для подключения к PU коннектору преобразователя частоты это понятно... А вот что с другой ? Похоже на разъем DB9. Там внутри присутствует преобразователь из RS-232 в 4-х проводный RS-485 ? т.е. прямо к com-порту компьютера можно подключать ? Или еще отдельно придется покупать Адаптер для программирования и управления ПЧ с компьютера за 90 евро? Кстати, на фото видно, что производитель его ICP Con, только название модели не удалось разглядеть, можете уточнить ? За то, что заданные вопросы не остаются без ответа - отдельное спасибо PS: Кстати, пробная (триальная, с ограниченными возможностями версия) VFD-Setup существует ? Сообщение отредактировал ober - 7.10.2004 - 08:46 |
|
|
8.10.2004 - 16:29
Сообщение
#8
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 5 |
Да, там внутри присутствует преобразователь из RS-232 в 4-х проводный RS-485, т.е. прямо к com-порту компьютера можно подключать, и больше ничего покупать не нужно.
|
|
|
9.10.2004 - 14:07
Сообщение
#9
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 9.10.2004 Пользователь №: 84 |
2ober:
>т.е. посылка - 05 30 31 31 31 32 33 0D 0A - всего 11 байт >а в ответ тишина... Че-то у меня другая контрольная сумма для твоего примера получилась. Как считал? В мануале, в примере, пишут, что контрольная сумма считается начиная с номера станции: 0x30+0x31+0x31+0x31=0xC3 ? Столкнулся с такой же проблемой. Привод FR-E520, пытаюсь по RS422 отправить команду приводу. В ответ - тишина. Ткнулся осциллографом на линию - довольно большая синфазная наводка, порядка 10 вольт. Вопрос 1. SG (земля) на разьеме RJ45 должен быть задействован? Или достаточно дифференциальной пары? Вопрос 2. В приводах существует гальваническая развязка в RS422? Вопрос 3. Кто-нибудь пробовал использовать 2х-проводный RS485 для связи с приводом? Как себя ведет? Вопросы, конечно, чайниковые, но прошу не оставить без ответа... |
|
|
9.10.2004 - 16:18
Сообщение
#10
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 9.10.2004 Пользователь №: 84 |
2 ober:
Да еще хочу заметить, чтобы была хоть какая-то связь необходимо параметр 79 проверить. Некоторые неявные вещи описаны в http://www.elektrostyle.ru/Rus/pdf/fr-a5nr.pdf |
|
|
11.10.2004 - 07:13
Сообщение
#11
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 14.05.2004 Пользователь №: 13 |
2 ober: Высланная мной документация не помогла?
|
|
|
11.10.2004 - 07:24
Сообщение
#12
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 14.05.2004 Пользователь №: 13 |
1. Судя по документации на протокол FR, должен быть задействован
Насчет остального не помогу, вообще как начинающий пользователь в данной области, могу помочь, по большей части. документацией на протокол FR. Мыло в профиле, аська 319364739. |
|
|
11.10.2004 - 08:11
Сообщение
#13
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.10.2004 Пользователь №: 79 |
to Andrey:
Пока нет... Но все равно спасибо Все собрано в одном документе. Сижу, ковыряюсь... Уже думаю может брут-форс ему устроить ? to Checker: С подсчетом КС - действительно проглядел, спасибо. Pr. 79 = 1 1. SG пробывал и так, и эдак... ну нет ответа от привода, и все тут... 2. Про гальваническую развязку ничего не скажу - не знаю. 3. Это как ? Если там 4 провода, как ты собираешься обойтись двумя ? to All: Может кто из присутствующих счастливцев, имеющих в своем распоряжении кабель SC-FR-PC и софт VFD Setup подсмотрят обмен между компом и приводом с помощью portmon-а дабы спасти от разрывания начальством на части ? |
|
|
11.10.2004 - 11:45
Сообщение
#14
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 9.10.2004 Пользователь №: 84 |
2 ober:
> Pr. 79 = 1 Вот и я про него, пока не поставил Pr 79 = 2 не было никакого отклика. Сейчас что-то уже отвечает, но проблемы пока остались, разбираюсь. Про 4 провода. В принципе в описании на привод пишут, что привод работает в полудуплексе. Из этого следует, что если пары приемника и передатчика зацепить вместе, то можно обойтись 1 диф-парой. Слышал, что кто-то где-то уже такое проверял. Не могу найти... Удачи. |
|
|
11.10.2004 - 12:02
Сообщение
#15
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.10.2004 Пользователь №: 79 |
Но Pr 79 = 2 это же внешнее управление ? (судя по докам)
у меня установка в 2 так ни к чему и не привела Если не секрет, как все-таки удалось добиться ответа ? используется rs-422 ? Какие параметры в частотнике выставлены ? Какие посылки отправляются и в какой последовательности ? Колись давай |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.03.2024 - 11:05 |