IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> управление преобразователем частоты Mitsubishi Electric FR-E540 с ПК
ober
сообщение 5.10.2004 - 08:10
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 5.10.2004
Пользователь №: 79



Реализовывал кто-нибудь управление FR-E540 с ПК ? Вроде все необходимые параметры установлены (номер станции, скорость обмена, и т.д.), формирую посылку, а в ответ - тишина...
Пробывал portmon-ом от sysinternals.com подсмотреть обмен с панелью FR-PA02 - данные есть, но какие-то странные... не могу аналогов запросов и ответов в описании найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Емельянов
сообщение 5.10.2004 - 09:31
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 11.05.2004
Пользователь №: 7



Мониторинг и установку параметров можно делать , купив программу VFD Setup. Управление через компьютер можно осуществлять по любой сети , которую поддерживает фирма Mitsubishi. Для этого нужно взять опцию- соответствующий модуль для данной сети , связать его с контроллером , на котором ставится такой же модуль и далее управлять по сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ober
сообщение 5.10.2004 - 10:48
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 5.10.2004
Пользователь №: 79



А разве нельзя управлять преобразователем через PU connector (RS-485) ? т.е. имея комп и преобразователь RS-232 <-> 4 wire RS-485 (в моем случае MOXA Transio TCC-100I) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей
сообщение 5.10.2004 - 12:31
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 14.05.2004
Пользователь №: 13



Есть док по протоколам которые используют Митсубиши, довольно таки подробно описанно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ober
сообщение 6.10.2004 - 09:10
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 5.10.2004
Пользователь №: 79



В том-то и дело, что вроде все по доке делаю... sad.gif И русскую читал с этого сайта, и англицкую. Цитата русской доки (стр. 26) : "Разъем пульта может использоваться для связи с персональным компьютером или контроллером. По RS-485 возможно управление преобразователем, мониторинг, чтение и запись параметров".

Вот и пробую...
Устанавливаю следующие параметры:
117 - Номер станции: 1
118 - Скорость обмена по RS-485: 192 (19200 bps)
119 - Длина слова/количество стоповых бит: 0 (8 бит данных, 1 стоповый)
120 - Контроль четности/нечетности: 0 (отсутствует)
121 - Число попыток установления связи: 1
122 - Временной интервал проверки связи: 15.0 сек
123 - Установка времени ожидания: 100 мсек
124 - Наличие/отсутствие символов CR, LF: 2 (CR и LF)

Подключение преобразователя частоты (FR-E540-0.75K-NA) организовано следующим образом:
COM-порт ПК -> нуль-модемный кабель -> конвертер из RS-232 в 4-wire RS-485 (Moxa Transio TCC-100I) -> разъем пульта в FR-E540.

Вполне возможно, просто посылку неправильно формирую, поэтому и спрашиваю реально делал такое кто-нибудь или нет...

Устанавливаю соответствующие параметры компорта (19200 bps, 8 бит данных, 1 стоповый, контроль четности отсутствует)

Отправляю (формат посылки B - чтение данных, чтение параметра 117 - номер станции).

[0x05] ENQ - Запрос на взаимодействие (1 байт)
[0x30] [0x31] - Номер станции=01 (2 байта)
[0x31] [0x31] - Код команды=11 (2 байта)
[0x32] [0x33] - Контрольная сумма = 23 (2 байта)
[0x0D] [0x0A] - CR/LF (2 байта)

т.е. посылка - 05 30 31 31 31 32 33 0D 0A - всего 11 байт
а в ответ тишина...

может кто кинет пример посылки ?
или адреса форумов подкинет, подобных этому...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YerasovAV
сообщение 6.10.2004 - 10:15
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 26.04.2004
Пользователь №: 5



Конкретно с этой моделью конвертора из RS-232 в 4-wire RS-485 (Moxa Transio TCC-100I) я не работал, но обычно для их подключения к ПК требуется прямой (модемный) кабель. Для тестирования правильности подключения рекомендую приобрести прогр. обеспечение VFD Setup и фирменный кабель-конвертор (Стоимость комплекта составит около 200 евро).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ober
сообщение 7.10.2004 - 04:55
Сообщение #7


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 5.10.2004
Пользователь №: 79



Очевидно, имеется ввиду кабель SC-FR-PC ? Ну и цена у него, однако ! smile.gif

Странноватый он какой-то на фотографии: то, что с одной стороны RJ-45 для подключения к PU коннектору преобразователя частоты это понятно... А вот что с другой ? Похоже на разъем DB9. Там внутри присутствует преобразователь из RS-232 в 4-х проводный RS-485 ? т.е. прямо к com-порту компьютера можно подключать ?
Или еще отдельно придется покупать Адаптер для программирования и управления ПЧ с компьютера за 90 евро? Кстати, на фото видно, что производитель его ICP Con, только название модели не удалось разглядеть, можете уточнить ?

За то, что заданные вопросы не остаются без ответа - отдельное спасибо smile.gif

PS: Кстати, пробная (триальная, с ограниченными возможностями версия) VFD-Setup существует ?

Сообщение отредактировал ober - 7.10.2004 - 08:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YerasovAV
сообщение 8.10.2004 - 16:29
Сообщение #8


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 26.04.2004
Пользователь №: 5



Да, там внутри присутствует преобразователь из RS-232 в 4-х проводный RS-485, т.е. прямо к com-порту компьютера можно подключать, и больше ничего покупать не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Checker
сообщение 9.10.2004 - 14:07
Сообщение #9


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2004
Пользователь №: 84



2ober:
>т.е. посылка - 05 30 31 31 31 32 33 0D 0A - всего 11 байт
>а в ответ тишина...

Че-то у меня другая контрольная сумма для твоего примера получилась.
Как считал? В мануале, в примере, пишут, что контрольная сумма считается
начиная с номера станции:
0x30+0x31+0x31+0x31=0xC3
?

Столкнулся с такой же проблемой. Привод FR-E520, пытаюсь по RS422 отправить
команду приводу. В ответ - тишина. Ткнулся осциллографом на линию - довольно
большая синфазная наводка, порядка 10 вольт.

Вопрос 1. SG (земля) на разьеме RJ45 должен быть задействован? Или достаточно
дифференциальной пары?

Вопрос 2. В приводах существует гальваническая развязка в RS422?

Вопрос 3. Кто-нибудь пробовал использовать 2х-проводный RS485 для связи с
приводом? Как себя ведет?

Вопросы, конечно, чайниковые, но прошу не оставить без ответа...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Checker
сообщение 9.10.2004 - 16:18
Сообщение #10


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2004
Пользователь №: 84



2 ober:
Да еще хочу заметить, чтобы была хоть какая-то связь необходимо
параметр 79 проверить.
smile.gif
Некоторые неявные вещи описаны в
http://www.elektrostyle.ru/Rus/pdf/fr-a5nr.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей
сообщение 11.10.2004 - 07:13
Сообщение #11


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 14.05.2004
Пользователь №: 13



2 ober: Высланная мной документация не помогла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей
сообщение 11.10.2004 - 07:24
Сообщение #12


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 14.05.2004
Пользователь №: 13



1. Судя по документации на протокол FR, должен быть задействован
Насчет остального не помогу, вообще как начинающий пользователь в данной области, могу помочь, по большей части. документацией на протокол FR.
Мыло в профиле, аська 319364739.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ober
сообщение 11.10.2004 - 08:11
Сообщение #13


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 5.10.2004
Пользователь №: 79



to Andrey:
Пока нет... Но все равно спасибо smile.gif Все собрано в одном документе.
Сижу, ковыряюсь... Уже думаю может брут-форс ему устроить ? wink.gif

to Checker:
С подсчетом КС - действительно проглядел, спасибо.

Pr. 79 = 1

1. SG пробывал и так, и эдак... ну нет ответа от привода, и все тут...
2. Про гальваническую развязку ничего не скажу - не знаю.
3. Это как ? Если там 4 провода, как ты собираешься обойтись двумя ?

to All:
Может кто из присутствующих счастливцев, имеющих в своем распоряжении кабель SC-FR-PC и софт VFD Setup подсмотрят обмен между компом и приводом с помощью portmon-а дабы спасти от разрывания начальством на части ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Checker
сообщение 11.10.2004 - 11:45
Сообщение #14


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2004
Пользователь №: 84



2 ober:

> Pr. 79 = 1

Вот и я про него, пока не поставил Pr 79 = 2 не было никакого
отклика. Сейчас что-то уже отвечает, но проблемы пока остались, разбираюсь.

Про 4 провода.
В принципе в описании на привод пишут, что привод работает в полудуплексе.
Из этого следует, что если пары приемника и передатчика зацепить вместе,
то можно обойтись 1 диф-парой. Слышал, что кто-то где-то уже такое проверял.
Не могу найти...

Удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ober
сообщение 11.10.2004 - 12:02
Сообщение #15


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 5.10.2004
Пользователь №: 79



Но Pr 79 = 2 это же внешнее управление ? (судя по докам)
у меня установка в 2 так ни к чему и не привела sad.gif

Если не секрет, как все-таки удалось добиться ответа ?
используется rs-422 ? Какие параметры в частотнике выставлены ? Какие посылки отправляются и в какой последовательности ?

Колись давай smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >