Контроллер FX2N и панель оператора Е600 Mitsubishi Electric, связь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Контроллер FX2N и панель оператора Е600 Mitsubishi Electric, связь |
25.08.2005 - 08:45
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.08.2005 Пользователь №: 181 |
Подскажите пожалуйста как решить такую проблему! Необходимо к контроллеру FX2N подключить две панели МАС Е600 и компьютер (SCADA).
Раньше подключал одну панель к адаптеру FX2N-485-BD, а компьютер к входу программирования! А как быть с двумя панелями? нельзя ли установить еще один 485 порт на FX2N? может быть надо добавить FX2NC - 485ADP? или ADP нельзя использовать совместно с FX2N-485-BD! Буду очень благодарен за Ваши советы! |
|
|
26.08.2005 - 11:41
Сообщение
#16
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.08.2005 Пользователь №: 181 |
А если подключаем одну панель на порт прогр-я, а другую к ней по 232, то настраивать надо что-нибудь наподобие TransparentMode?
Через порт программирования работает скада! Это точно! Значит и через панель будет работать? |
|
|
26.08.2005 - 14:57
Сообщение
#17
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 25.08.2005 Пользователь №: 182 |
Насколько я понимаю надо включать transparent mode, он позволяет любой периферии работать с контроллером напрямую через панель. По идее и вторая панель должна работать. И скада через панель тоже. А что за скада и какой коммуникационный сервер используешь
|
|
|
30.11.2005 - 15:46
Сообщение
#18
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.08.2005 Пользователь №: 181 |
ЕЩе раз спасибо за ответы! Сейчас работает конфигурация:
скада подключена к порту программирования; одна панель к FX2N-485BD; панели соединены сетью ETHERNET. Все работает Возник следующий вопрос: необходимо сохранить все имеющиеся элементы, и плюс еще организовать управление частотным преобразователем по RS485! Я так понимаю надо освободить один порт 485, это можно подключив скаду к панели и поставив в панели Tranceparent mode. подскажите пожалуйста как работать с частотником подключив его к свободному порту RS485!!! |
|
|