Уважаемые коллеги!

При работе с ALPHA XL столкнулись с неустойчивой работой некоторых модемов TC35i (ver. 01.05)- 3 штуки из 5 новых модемов работают неустойчиво при передаче SMS сообщений (TC35 ver.04.00 функционирует устойчиво).

Один из поставщиков ALPHA XL ответил, что "по информации центра технической поддержки компании Mitsubishi Electric с точки зрения аппаратной части модемы TC35i не в состоянии подать достаточное питание для AL-GSM-CAB. Это означает, что питание время от времени пропадает. С того момента, как эта проблема была обнаружена специалистами Mitsubishi, они полностью отказались от использования модемов Siemens и перешли на модемы Tixi HNG с которыми у них не было никаких проблем."

Однако, насколько я понимаю, модемы TC35i обеспечивают сигналы RS232 в
соответствии со стандартом. Я полагаю, контроллер должен работать с любыми сотовыми терминалами, обеспечивающими стандартные сигналы RS232.
Что можете порекомендовать? Благодарен за любую информацию.

С уважением, В.М. Масленников.тел. (8312)777585.
МП "Нижегородский Водоканал"
e-mail: bob-nn@narod.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YerasovAV
сообщение 10.12.2004 - 10:05
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 26.04.2004
Пользователь №: 5



Попрубуйте поставить фирменный преобразователь RS232-RS232 с внешним питанием между AL-GSM-CAB и TC35i или самостоятельно сделать усилитель сигналов интерфейса от TC35i и поставить его туда же.

У меня была похожая ситуация с одним из отечественных преобразователей RS232/485. Со стационарным РС он работал нормально, а вот с брендовым ноутбуком не работал вообще. Как объяснили производители этого преобразователя, все дело в том, что в ноутбуках ограничен выходной ток на интерфейсе RS232 для реализации функции энергосбережения. Возможно, что у Вас похожая ситуация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bobilnik
сообщение 10.12.2004 - 12:08
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.12.2004
Пользователь №: 101



Спасибо, проверим!