FR-E520 (проблема соединения), RS422 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
FR-E520 (проблема соединения), RS422 |
23.10.2016 - 01:40
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.10.2016 Пользователь №: 10758 |
Здравствуйте.
Простите наверное за глупые вопросы. Я сам программист и в технике настолько не разбираюсь. Помогите по мере возможностей своей, уже который день борюсь с частотник. У меня есть Mitsubishi FR-E520 2.2k конвертер, rs422-> usb (виртуальный COM-порт). Проблема, не могу соединиться. Кабель обжат согласно стандарту EIA568, как простой сетевой кабель. Для соединения с rs422 использую 3,4,5,6 контакты (rda, sdb, sda, rdb соответственно). На rs422 присутствуют надписи A B Z Y. Подскажите какие провода куда подсоединять. Для теста использую стандартные настройки при обнулены и программу для конфигурации VFD Setup 3.1. Настройка ЧП: P117 = 0 P118 = 192 P119 = 1 P120 = 2 P121 = 1 P122 = 9999 P123 = 9999 P124 = 1 P338 = 0 P339 = 0 P340 = 0 P342 = 0 Сообщение отредактировал mel520 - 23.10.2016 - 01:43 |
|
|
27.10.2016 - 20:35
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.10.2016 Пользователь №: 10758 |
Кому будет интересно с проводами разобрался.
Выход в FR-Е520 - rs422. SDA - А SDB - B RDA - Z RDB - Y Конвертер брал http://vkmodule.com.ua/Converter/ConverterUSB422.html |
|
|