FX1n на 220 v line & neutral можно ли менять местами при подключении, line & neutral можно ли менять местами при подключении |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
FX1n на 220 v line & neutral можно ли менять местами при подключении, line & neutral можно ли менять местами при подключении |
21.02.2021 - 13:00
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.02.2021 Пользователь №: 11368 |
Добрый день , у меня есть fx1n60mt работающее на переменном напряжении от 110- 264v
Взял для самообучения Нужно ли строго соблюдать при подключении line & neutral - или можно использовать обычную вилку и включать в сеть не соблюдая line & neutral Заранее спасибо |
|
|
21.02.2021 - 21:14
Сообщение
#2
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.12.2004 Пользователь №: 108 |
Кабель программирования SC-09 сопровождался листком-вкладышем следующего содержания (перевожу по памяти):
"При подключении к контроллерам с питанием от переменного напряжения, компьютер должен быть запитан от той же фазы, что и контроллер, во избежание повреждения кабеля и/или порта контроллера из-за конфликта фаз (так в оригинале)". И таки однажды я кабель таким конфликтом сжег. Не знаю, вызовет ли смена местами L-N подобную проблему. Из осторожности, я бы запитал контроллер через изолирующий трансформатор. Сообщение отредактировал Sergei Troizky - 22.02.2021 - 07:10 -------------------- Делать надо сразу хорошо. Плохо само получится.
|
|
|
22.02.2021 - 08:19
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.02.2021 Пользователь №: 11368 |
Спасибо
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.04.2024 - 12:52 |