Мы планируем автоматизировать работу нашего оборудования с применением контроллера FX1S и панели оператора F930GOT-BWD-E.
В связи с тем, что оборудование эксплуатируется в помещении с высокой влажностью (до 100%) и периодически моется струей из шланга, мы решили разнести контроллер и панель в разные комнаты. Это вызвало ряд вопросов: 1. Какими способами возможно увеличить стандартную длину кабеля FX-50DU-CAB0/EN равную 3м до 5 и более метров? Существуют ли ограничения по длине кабеля? 2. Есть ли производители соединительных кабелей? Нам хочется объединить кабель FX с шиной проводов, идущих от датчиков к контроллеру и обратно на исполнительные механизмы. 3. Каким образом завести кабель в герметичный бокс с панелью оператора? 4. Существуют ли герметичные соединения кабелей? 5. И вопрос не по теме – посоветуйте кнопки и переключатели влагозащищенного исполнения на 24В. |
|
|
22.03.2007 - 16:03
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Модераторы Сообщений: 3 Регистрация: 6.02.2007 Пользователь №: 1997 |
Шкафы RITTAL имеют степень защиты IP55, что позволяет поливать их из шланга, не боясь попадания внутрь влаги. Фронтальная защита панели оператора - IP65. Следовательно, тоже не боится влаги. Поэтому предлагаем собрать все управление в одном шкафу, что исключит возникшие вопросы. Сборку этого шкафа может выполнить НТЦ Электростиль.
Влагозащищённый кнопочный пост IP 65 Siemens 3SB38010..., а крепление самих кнопок герметизацию обеспечивает. |
|
|
23.03.2007 - 14:30
Сообщение
#3
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
Кабель можете удлиннить сами - там интерфейс RS422, который в общем случае 50м точно пробъет (всегда можно поставить репитер при неустойчивом обмене). Разъемы, например, серии revos от Wieland - IP67.
А вообще, конечно, лучше собрать все в шкафу IP66 (например, Eldon, да и у Rittal такие есть) поставить гермовводы для внешних кабелей и лампочки-кнопочки соответствующие. Все эти вещи с IP65 и выше есть почти у каждого бренда - ABB, Legrand, Schneider, тот же Siemens. Собрать можно и у нас - в Самаре. |
|
|
24.03.2007 - 07:35
Сообщение
#4
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.12.2004 Пользователь №: 108 |
... имеют степень защиты IP55, что позволяет поливать их из шланга, не боясь попадания внутрь влаги. ... IPx5 формулируется, как "защита от водяных струй низкого давления с любого направления, с возможностью частичного проникновения". В полном соответствии с народной мудростью "вода щелку найдет", водозащитное исполнение- это не не только герметизация путей проникновения воды, но и уменьшение количества таких путей и адекватный дренаж. Число вводов в шкаф сводится к минимуму. Кабели, выходя из шкафа, обязательно загибаются вниз, даже если затем поворачивают вверх, для устранения стекания по ним воды в шкаф. Как следствие, никаких выходов из верхней стенки. Если на дне шкафа монтируются компоненты, они ставятся на подставки. В дне сверлятся дренажные отверстия диаметром около сантиметра. При необходимости они защищаются от сильных струй воды отражательными щитками внутри шкафа. Все сказанное относится и к распределительным коробкам. Исполнительные механизмы- по возможности низковольтные (например, соленоиды клапанов). Сами клапана тоже нужно правильно сориентировать для минимального скопления в них воды. На моторах также должны быть дренажные отверстия в самой нижней точке. Большинство органов управления (кнопки, переключатели) сегодня имеют степень защищенности IP55 и выше. При правильно выполненном монтаже выносить контроллер я бы не стал- он боится сырости уж во всяком случае не больше, чем панель оператора, да и стоит в разы меньше. Также, можно продувать шкаф слабой струей сжатого воздуха из внешней магистрали- он то должен быть гораздо суше. Сообщение отредактировал Sergei Troizky - 11.04.2007 - 02:18 -------------------- Делать надо сразу хорошо. Плохо само получится.
|
|
|