Здравствуйте.
Простите наверное за глупые вопросы.
Я сам программист и в технике настолько не разбираюсь.
Помогите по мере возможностей своей, уже который день борюсь с частотник.
У меня есть Mitsubishi FR-E520 2.2k конвертер, rs422-> usb (виртуальный COM-порт).
Проблема, не могу соединиться. Кабель обжат согласно стандарту EIA568, как простой сетевой кабель.
Для соединения с rs422 использую 3,4,5,6 контакты (rda, sdb, sda, rdb соответственно). На rs422 присутствуют надписи A B Z Y.
Подскажите какие провода куда подсоединять.
Для теста использую стандартные настройки при обнулены и программу для конфигурации VFD Setup 3.1.
Настройка ЧП:
P117 = 0
P118 = 192
P119 = 1
P120 = 2
P121 = 1
P122 = 9999
P123 = 9999
P124 = 1
P338 = 0
P339 = 0
P340 = 0
P342 = 0

Сообщение отредактировал mel520 - 23.10.2016 - 01:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mel520
сообщение 27.10.2016 - 20:35
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 23.10.2016
Пользователь №: 10758



Кому будет интересно с проводами разобрался.
Выход в FR-Е520 - rs422.
SDA - А
SDB - B
RDA - Z
RDB - Y