IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> FX2N-64mr и Profibus DP, Совместимость с модулем Profibus
taker
сообщение 14.04.2010 - 05:40
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 14.04.2010
Пользователь №: 9309



Привет всем.

Есть китайская поставка ПЛК FX2N (FX2N-64mr, если точнее) в составе комплектного ШУ.
Требуется подключить ПЛК к системе Profibus DP (технологическая сеть с ПЛК Siemens S7-414-3 PN/DP).

Китайцы сказали, что именно к этому контроллеру невозможно подключить модуль Profibus, можно только к более мощному, типа FX2N-200mr.
Существует ли подобное ограничение?

Есть ли трудности вообще с подключением FX2N к Profibus?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 14.04.2010 - 08:00
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(taker @ 14.04.2010 - 07:40) *
Привет всем.

Есть китайская поставка ПЛК FX2N (FX2N-64mr, если точнее) в составе комплектного ШУ.
Требуется подключить ПЛК к системе Profibus DP (технологическая сеть с ПЛК Siemens S7-414-3 PN/DP).

Китайцы сказали, что именно к этому контроллеру невозможно подключить модуль Profibus, можно только к более мощному, типа FX2N-200mr.
Существует ли подобное ограничение?

Есть ли трудности вообще с подключением FX2N к Profibus?


Добрый день taker,

Базового блока FX2N-200MR не существует в природе, базовый блок с самым большим количеством точек - FX2N-128MR. Кроме того имейте ввиду, что Mitsubishi Electric вообще объявила о прекращении производства серии FX2N, сейчас их рекомендуется заменять на серии FX3U или FX3G.

Для подключения компактных контроллеров, в т.ч. FX2N, к сети Profibus-DP в качестве ведомого в настоящее время служит модуль FX3U-32DP. Ограничения по подключению такого модуля к контроллеру c базовым блоком FX2N-64MR могут быть следующие:

1) исчерпаны возможности расширения контроллера по количеству интеллектуальных модулей (не более 8-ми), либо по суммарному количеству точек ввода-вывода (не более 256);
или
2) исчерпан ресурс нагрузочной способности источника питания внутренней шины контроллера.

Действительно ли имеются такие ограничения для Вашего контроллера или китайцы пудрят Вам мозги, можно проверить только зная текущую конфигурацию Вашего контроллера. После такого анализа можно будет и решить, как изменить конфигурацию, чтобы обойти ограничения.

Но если модуль FX3U-32DP все же реально подключить к имеющемуся контроллеру, то программа контроллера так или иначе потребует доработки. А это возможно в том случае, если она открыта для скачивания и редактирования, либо если они передали Вам оригинал такой программы.

Удачи.

Сообщение отредактировал inntele - 14.04.2010 - 08:06


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 14.04.2010 - 19:13
Сообщение #3


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



предыдущий ответчик вас обманул.FX2N ккоторый контроллер не работает с FX3U-32DP.А семен стыкуется со слэйвом через симатик менеджер.там при конфигурации прикручивается GSD файл от м ицубиши и аля улю.китайцы тоже водят за нос.все делается и все работает.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 14.04.2010 - 20:03
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



В руководствах, конечно, все красиво написано, а на практике:

1. Данный модуль будет работать с любым контроллером FX-серии, начиная с FX1N.
2. В контроллере, например FX2N, необходимо всего лишь дописать обмен данными с модулем, в части его собственных настроек и обмена теми данными, которые передаваются/принимаются по сети Profibus.
3. GSD-файл конечно нужен, но не больше и не меньше, чем любому другому устройству, интегрируемому в сеть Profibus.

Сообщение отредактировал inntele - 14.04.2010 - 20:14


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 14.04.2010 - 21:15
Сообщение #5


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



топикстартеру.дело ваше как поступать .если мицубиши говорит низзя а специалисты из инновационной компании говорят можно надо принять для себя кому верить производителю оборудования или .......остальные реплики можно пропустить помятуя несдержанность товарисча.ему выдержку привели из официального документа а он про свои опыты нам тут рассказывает и продолжает якать.када накроется блок будете ссылаться на этот топик rolleyes.gif ну и пошлют вас в известном направлении.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
taker
сообщение 15.04.2010 - 05:36
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 14.04.2010
Пользователь №: 9309



Цитата
Ограничения по подключению такого модуля к контроллеру c базовым блоком FX2N-64MR могут быть следующие:
1) исчерпаны возможности расширения контроллера по количеству интеллектуальных модулей (не более 8-ми), либо по суммарному количеству точек ввода-вывода (не более 256);
или
2) исчерпан ресурс нагрузочной способности источника питания внутренней шины контроллера.


Ок, теперь уже предметно будем смотреть документацию на ШУ.
Постараемся купить именно FX2N-32NT-DP.
Программу будут менять сами китайцы + мы тоже получим все исходники и прочее.
Всем спасибо за ответы.

Сообщение отредактировал taker - 15.04.2010 - 05:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
taker
сообщение 19.04.2010 - 10:31
Сообщение #7


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 14.04.2010
Пользователь №: 9309



Привет всем ещё раз.

Цитата
Действительно ли имеются такие ограничения для Вашего контроллера или китайцы пудрят Вам мозги, можно проверить только зная текущую конфигурацию Вашего контроллера. После такого анализа можно будет и решить, как изменить конфигурацию, чтобы обойти ограничения.


Конфигурация одного из ШУ (ШУ1, например) такая:
FX2N-64MR
FX2N-16EX
FX2N-4AD-PT
FX2N-4AD-PT
FX2N-4AD
Использовано не более 100 физических каналов ввода-вывода.

Конфигурация ШУ второго типа (пусть ШУ2) такая:
FX2N-64MR
FX2N-16EX
FX2N-16EX
FX2N-4AD-PT
FX2N-4AD-PT
FX2N-4AD-PT
FX2N-4AD
Использовано не более 120 физических каналов ввода-вывода.

Вроде бы и по количеству модулей всё нормально, и по каналам ввода-вывода всё хорошо. По нагрузочной способности шины - не знаю, т.к. не совсем хорошо представляю себе, как надо считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 19.04.2010 - 11:45
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(taker @ 19.04.2010 - 12:31) *
Вроде бы и по количеству модулей всё нормально, и по каналам ввода-вывода всё хорошо. По нагрузочной способности шины - не знаю, т.к. не совсем хорошо представляю себе, как надо считать.

Добрый день.

Методику расчета и данные для его проведения сможете найти в документе The Automation Book (Книга решений по автоматизации). На русском языке ее можно скачать с сайта Mitsubishi Electric по следующей ссылке http://78.136.49.242/branch/database/servi...fdvvucc8f6les32.

Удачи.



--------------------