Как связать контроллеры ФХ Mitsubishi Electric и частотники (преобразователи частоты), ФХ по 485 и 20 частотников без опций |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как связать контроллеры ФХ Mitsubishi Electric и частотники (преобразователи частоты), ФХ по 485 и 20 частотников без опций |
6.10.2005 - 17:49
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.08.2005 Пользователь №: 187 |
Можно ли несколько частотников, не покупая к ним никаких дополнительных опций как-нибудь завязать в сеть с FX2N ? (то есть через стандартный разъём, по 485)
На фХсе стоит платка FX1N-485BD. Задача - по очереди загружать в ФХ наборы параметров. |
|
|
7.10.2005 - 11:06
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.07.2005 Пользователь №: 166 |
Можно, на контроллер поставить мастер модуль FX2N-64DP-M, который позволяет обрабатывать до 64 подчинённых устройств, купить программу GX Configurator DP и всё.
-------------------- Игорь Моисеев
|
|
|
10.10.2005 - 10:17
Сообщение
#3
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
Не совсем уверен насчет "и все".
Насколько я понимаю для реализации Profbus/DP в частотники потребуются платы FR-A5NPA. Вообще-то у Kats все что нужно есть - протокол связи только придется писать самому. А в случае с Profibus и GX Configurator - Plug'n'Play во всей красе. |
|
|
1.12.2005 - 14:34
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.08.2005 Пользователь №: 181 |
Приветствую Вас!!!
У меня точно такая же задача! Если кто-нибудь может описать решение с помощью GX Developera или ссылку дать на эту тему, буду очень благодарен. У меня нюанс еще такой: свободен порт 485 BD, а к порту программирования подключена панель Е600 (или наоборот, для панели это без разницы). К какому порту подцепить частотник лучше? |
|
|
5.12.2005 - 18:14
Сообщение
#5
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
к порту программирования можно подключить только master-устройство (и только одно к тому же), частотник таким быть не может. вообще решение сильно зависит от конкретной задачи - обращайтесь к специалистам
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.09.2024 - 09:52 |