Ремонт сгоревшего контроллера FX1N-40MR-DS Mitsubishi Electric |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ремонт сгоревшего контроллера FX1N-40MR-DS Mitsubishi Electric |
18.05.2007 - 11:05
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.01.2007 Пользователь №: 1693 |
Всем привет.
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, возможен ли ремонт контроллера FX1N-40MR-DS (релейные выходы, питание 24 В постоянного тока) после такой наприятности. ------------------- Выход 24 В сервисного источника питания был замкнут накоротко. ------------------- После этого контроллер перестал подавать признаки жизни. ------------------------------ И вообще, буду благодарен за любую инфу или ссылки по темам: - внутреннее устройство контроллеров Mitsubishi серии (или семейства?) FX; - неисправности и ремонт контроллеров Mitsubishi FX. А то в Hardware manual`ах как-то не очень подробно это все описано. |
|
|
3.08.2007 - 10:19
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.08.2007 Пользователь №: 4698 |
Всем привет. Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, возможен ли ремонт контроллера FX1N-40MR-DS (релейные выходы, питание 24 В постоянного тока) после такой наприятности. ------------------- Выход 24 В сервисного источника питания был замкнут накоротко. ------------------- После этого контроллер перестал подавать признаки жизни. ------------------------------ И вообще, буду благодарен за любую инфу или ссылки по темам: - внутреннее устройство контроллеров Mitsubishi серии (или семейства?) FX; - неисправности и ремонт контроллеров Mitsubishi FX. А то в Hardware manual`ах как-то не очень подробно это все описано. Инфа по начинке только у "сервисменов", незнаю как с ремонтом ВИПа в FX, и вот FR-S дешевле новый купить с гарантией чем отремонтировать сгоревший разница то всего процентов 15-20 |
|
|
7.08.2012 - 23:59
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.08.2012 Пользователь №: 9887 |
Всем привет. Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, возможен ли ремонт контроллера FX1N-40MR-DS (релейные выходы, питание 24 В постоянного тока) после такой наприятности. ------------------- Выход 24 В сервисного источника питания был замкнут накоротко. ------------------- После этого контроллер перестал подавать признаки жизни. ------------------------------ И вообще, буду благодарен за любую инфу или ссылки по темам: - внутреннее устройство контроллеров Mitsubishi серии (или семейства?) FX; - неисправности и ремонт контроллеров Mitsubishi FX. А то в Hardware manual`ах как-то не очень подробно это все описано. Инфа по начинке только у "сервисменов", незнаю как с ремонтом ВИПа в FX, и вот FR-S дешевле новый купить с гарантией чем отремонтировать сгоревший разница то всего процентов 15-20 Аналогичная ситуация. Часто выходит из строя указанный контроллер. Предохранитель на плате внутри выгорает. С чем это может быть связано ? |
|
|
21.12.2012 - 17:48
Сообщение
#4
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 4.07.2012 Пользователь №: 9866 |
Летит предохранитель на нижней плате (БП)? Можно по питанию защитить его каким-нибудь металло-оксидным варистором, причина в скачках питающего напряжения (чаще всего по ночам).
Лечить плату БП в этом контроллере особого смысла нет - новая стоит около 60 евро. Если не лень, можно проверить целостность обратного диода, через который 24В попадают на плату входов/выходов, насколько я помню - RL2Z, расположенный в верхнем левом углу платы БП. К сожалению, у меня сейчас нет в руках такой платы, чтобы подсказать точнее "и вот FR-S дешевле новый купить" - частотники серии S500 официально не ремонтопригодны, также, как и новые D700. Именно за счет этого удалось сделать их такими дешевыми. Мозги еще можно поменять, взяв их из хлама, но если что-то с силой - сразу в помойку. -------------------- Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric отдел управляемого электропривода |
|
|
3.03.2013 - 21:04
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 27.03.2011 Пользователь №: 9574 |
Набросал схему блока питания ПЛК FX1N-40MT-DSS.
С ней ремонт попроще будет.Мне помогло. При обнаружение несоответствий(ошибок) в схеме прошу сообщить. Проверю по плате и исправлю. Лучше без поломок,но всякое бывает. Может пригодится кому. __FX1N_.pdf ( 109.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148 |
|
|
4.04.2013 - 14:31
Сообщение
#6
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 27.03.2011 Пользователь №: 9574 |
Подготовил схему платы входов/выходов ПЛК FX1N-40MT-DSS (пока только на бумаге).
Столкнулся с проблемой поиска документации на контроллер CG46842-107(на плате подписан MBCG46842 или бывает MB622E48). внешний вид контроллера Нужна распиновка. Если кто натыкался,подскажите где копать. |
|
|
19.01.2016 - 14:22
Сообщение
#7
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.01.2016 Пользователь №: 10612 |
Приветствую. Имеется пара микросхем MB622E48 от рабочего контроллера Mitsubishi FX3U, а также реле 24в (много). Пишите. Отдам почти даром.
Сообщение отредактировал CanceR - 19.01.2016 - 15:47 |
|
|
30.12.2017 - 09:07
Сообщение
#8
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.07.2014 Пользователь №: 10306 |
Летит предохранитель на нижней плате (БП)? Можно по питанию защитить его каким-нибудь металло-оксидным варистором, причина в скачках питающего напряжения (чаще всего по ночам). Лечить плату БП в этом контроллере особого смысла нет - новая стоит около 60 евро. Если не лень, можно проверить целостность обратного диода, через который 24В попадают на плату входов/выходов, насколько я помню - RL2Z, расположенный в верхнем левом углу платы БП. К сожалению, у меня сейчас нет в руках такой платы, чтобы подсказать точнее "и вот FR-S дешевле новый купить" - частотники серии S500 официально не ремонтопригодны, также, как и новые D700. Именно за счет этого удалось сделать их такими дешевыми. Мозги еще можно поменять, взяв их из хлама, но если что-то с силой - сразу в помойку. Тут сложный случай делали Сложный ремонт Сообщение отредактировал predpro - 30.12.2017 - 09:07 |
|
|