сообщение 24.04.2014 - 06:20
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 11.04.2014
Пользователь №: 10251



Добрый день! Помогите разобраться. Возникли трудности с пониманием причин неработоспособности проекта связи по PROFIBUS FX3U-64DP-M и двух инверторов FR-A740.
С официального сайта MITSUBISHI был стянут пример программы содержащий кроме библиотеки с функциональными блоками ещё и файл конфигурации сети к GX Configurator DP (*.dp2). Так вот.
Проект с «родным» файлом конфигурации (грузишь в модуль) полностью работает. При попытке создать новую конфигурацию по образу и подобию «родной» приводит к неработоспособности проекта. Подобное происходит если попытаться расширить проект (добавить новое устройство).
ПО: GX IEC Developer 7.04; GX Configurator DP 7.10
Если кто знает, или предполагает в чём дело, ответьте. Буду чрезвычайно признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 24.04.2014 - 08:30
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Добрый день,

Проблема, как правило, обусловлена:
а) некорректным заданием диапазона адресов ячеек контроллера для нового ведомого, добавленного в dp2-проект: как вариант, пересечением этого диапазона с остальными ведомыми, первоначально имевшимися в проекте;
б) некорректным заданием значений входных-выходных параметров добавленного функционального блока.
Есть ли ошибки в проекте можно понять только изучив проект.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostoprav
сообщение 24.04.2014 - 12:47
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 11.04.2014
Пользователь №: 10251



Цитата(inntele @ 24.04.2014 - 11:30) *
Добрый день,

Проблема, как правило, обусловлена:
а) некорректным заданием диапазона адресов ячеек контроллера для нового ведомого, добавленного в dp2-проект: как вариант, пересечением этого диапазона с остальными ведомыми, первоначально имевшимися в проекте;
б) некорректным заданием значений входных-выходных параметров добавленного функционального блока.
Есть ли ошибки в проекте можно понять только изучив проект.

Полностью согласен со сказанным, когда это касается расширения проекта. Но, когда повторяешь конфигурацию "точь в точь", но свою, и грузишь её в блок, после чего все не работает, и поиск ошибок не даёт положительных результатов ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 24.04.2014 - 13:57
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(Kostoprav @ 24.04.2014 - 14:47) *
Цитата(inntele @ 24.04.2014 - 11:30) *
Добрый день,

Проблема, как правило, обусловлена:
а) некорректным заданием диапазона адресов ячеек контроллера для нового ведомого, добавленного в dp2-проект: как вариант, пересечением этого диапазона с остальными ведомыми, первоначально имевшимися в проекте;
б) некорректным заданием значений входных-выходных параметров добавленного функционального блока.
Есть ли ошибки в проекте можно понять только изучив проект.

Полностью согласен со сказанным, когда это касается расширения проекта. Но, когда повторяешь конфигурацию "точь в точь", но свою, и грузишь её в блок, после чего все не работает, и поиск ошибок не даёт положительных результатов ...


Я ответил на Ваш первый пост в топике, которому второй полностью противоречит.

Сообщение отредактировал inntele - 24.04.2014 - 13:58


--------------------