Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Mitsubishi Electric. Контроллеры, преобразователи частоты, HMI _ Преобразователи частоты _ Частотный преобразователь FR-AF740-01800-EC

Автор: Teslacoil 4.05.2023 - 16:24

Попал на ремонт такой частотник, силовую часть всю проверил ключи, мост, пусковой резистор все целое, но при включении сразу выдает такую ошибку E.EP2 в мануале написано что это сбой в работе накопителя, я так понимаю ошибка памяти? Сделал сброс журнала ошибок, но всеравно данная ошибка не уходит, при этом кнопкой PU/EXT не могу перейти в режим JOG. Подскажите пожалуйста как это можно решить?

Автор: kaii 5.05.2023 - 09:04

Но ведь вам уже ответили на https://monitor.net.ru/forum/threads/679952/. Ожидаете что будет другой ответ, на полуживом форуме?
И ошибка E.PE2, если с глазами плохо. Ищите епром микросхему выпаиваете, ищите целый частотник такой же, выпаиваете микросхему, читаете программатором, заливаете в микросхему, запаиваете.

Автор: Teslacoil 5.05.2023 - 09:19

Цитата(kaii @ 5.05.2023 - 09:04) *
Но ведь вам уже ответили на https://monitor.net.ru/forum/threads/679952/. Ожидаете что будет другой ответ, на полуживом форуме?
И ошибка E.PE2, если с глазами плохо. Ищите епром микросхему выпаиваете, ищите целый частотник такой же, выпаиваете микросхему, читаете программатором, заливаете в микросхему, запаиваете.


я уже понял что проблема с еепром, но а как быть если нет другого частотника, где взять прошивку? и возможен ли вариант установки чистой в этом случае проц не прошьет ее заводскими?

Автор: inntele 5.05.2023 - 15:41

Цитата(Teslacoil @ 5.05.2023 - 10:19) *
Цитата(kaii @ 5.05.2023 - 09:04) *
Но ведь вам уже ответили на https://monitor.net.ru/forum/threads/679952/. Ожидаете что будет другой ответ, на полуживом форуме?
И ошибка E.PE2, если с глазами плохо. Ищите епром микросхему выпаиваете, ищите целый частотник такой же, выпаиваете микросхему, читаете программатором, заливаете в микросхему, запаиваете.


я уже понял что проблема с еепром, но а как быть если нет другого частотника, где взять прошивку? и возможен ли вариант установки чистой в этом случае проц не прошьет ее заводскими?


Примите к сведению, что при замене EEPROM следует ставить не точно такую же микросхему, как стояла, а современную. Митсу использовали микросхемы, выполненные по технологии NMOS c ресурсом 10 тыс. перезаписей, тогда как ресурс современных, по технологии CMOS, 1 млн. перезаписей.

Автор: kaii 5.05.2023 - 18:32

Цитата(Teslacoil @ 5.05.2023 - 10:19) *
Цитата(kaii @ 5.05.2023 - 09:04) *
Но ведь вам уже ответили на https://monitor.net.ru/forum/threads/679952/. Ожидаете что будет другой ответ, на полуживом форуме?
И ошибка E.PE2, если с глазами плохо. Ищите епром микросхему выпаиваете, ищите целый частотник такой же, выпаиваете микросхему, читаете программатором, заливаете в микросхему, запаиваете.


я уже понял что проблема с еепром, но а как быть если нет другого частотника, где взять прошивку? и возможен ли вариант установки чистой в этом случае проц не прошьет ее заводскими?

Нет не прошьет. Т.к. есть начальные данные в любых епромах, к которым или изменяя которые пишется новое.

Автор: Teslacoil 6.05.2023 - 15:32

Цитата(kaii @ 5.05.2023 - 18:32) *
Цитата(Teslacoil @ 5.05.2023 - 10:19) *
Цитата(kaii @ 5.05.2023 - 09:04) *
Но ведь вам уже ответили на https://monitor.net.ru/forum/threads/679952/. Ожидаете что будет другой ответ, на полуживом форуме?
И ошибка E.PE2, если с глазами плохо. Ищите епром микросхему выпаиваете, ищите целый частотник такой же, выпаиваете микросхему, читаете программатором, заливаете в микросхему, запаиваете.


я уже понял что проблема с еепром, но а как быть если нет другого частотника, где взять прошивку? и возможен ли вариант установки чистой в этом случае проц не прошьет ее заводскими?

Нет не прошьет. Т.к. есть начальные данные в любых епромах, к которым или изменяя которые пишется новое.


Где взять прошивку с этими параметрами если нет под рукой такого же ПЧ? Вернуть данный ПЧ в строй крайне необходимо.

Автор: kaii 6.05.2023 - 21:29

Цитата(Teslacoil @ 6.05.2023 - 16:32) *
Где взять прошивку с этими параметрами если нет под рукой такого же ПЧ? Вернуть данный ПЧ в строй крайне необходимо.

Нигде. Думаете на сайте мицубиши лежат дампы микросхем?
Лишь искать у кого есть такой же и надеяться, что они дадут выпаять и прочитать микросхему, программатором тип ch341. Это если еще в епроме под каждую модель не привязан свой уникальный номер...
Или заменять китайцем каким-нибудь.

Автор: Teslacoil 8.05.2023 - 12:13

Отпаял микруху EEPROM S24CS0 считал с нее данные, сюда не получается вставить файл не JPG не bin (Неудачная загрузка. Директория загрузок файлов не доступена. Пожалуйста, сообщите об этом администрации.) Вместо нее нашел 24С02 обнулил (FF) и поставил в ПЧ ничего не поменялось такая же ошибка сразу же после включения E.EP2

Автор: kaii 9.05.2023 - 13:20

В теории вам надо не точно такую же киловаттность частотника, а хотя бы такую же модель. И выгрузить из неё, залив в этот.
Если не подойдет, то уже смотреть бинарники, что можно восстановить (скопировав из одного в другой).

Автор: Teslacoil 10.05.2023 - 08:25

Цитата(kaii @ 9.05.2023 - 13:20) *
В теории вам надо не точно такую же киловаттность частотника, а хотя бы такую же модель. И выгрузить из неё, залив в этот.
Если не подойдет, то уже смотреть бинарники, что можно восстановить (скопировав из одного в другой).

Да остается только найти такой же или похожий ПЧ что уже проблематично. Готов заплатить тому кто поможет, может кто и откликнется.

Автор: Teslacoil 19.05.2023 - 13:31

Привезли только сегодня плату управления от в точности такого же рабочего ПЧ, скопировал прошивку EEPROM залил в неисправный модуль, включил, но опять ошибка E.EP2. Взял поставил целиком модуль с рабочего ПЧ и ничего не поменялось все такая же ошибка. Может я не верно понял тип микросхемы, на ней написано L16 я так понимаю это 24с16 ?

Автор: Teslacoil 21.06.2023 - 09:28

В общем привезли мне исправный ПЧ но модель немного отличается. Тот что в ремонте fr-af740-01800-EC а тот рабочий fr-af740-00930-EC скопировал с него обе еепром перенес в неисправный, но ошибка не исчезла E.PE2. Платы управления да и силовая часть у них одинаковая, возможно разница только в мощности силовых транзисторов. Пробовал переставлять платы управления местами результат тот же, ошибка такая же. Подключится с помощью ПК к частотнику так и не получилось я не нашел распиновку разъема RJ-45 на RS-485 какие контакты вешаются на линию А а какие на линию В если кто знает подскажите пожалуйста.


В инструкции нашел вот еще что - Если сочетание базового блока и платы управления неправильно, то происходит ошибка преобразователя (E.PE2), вследствие которой дальнейшая работа преобразователь невозможна.
Но вопрос остался можно ли с помощью ПО это сочетание сделать?