Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.07.2009 Пользователь №: 9118 ![]() |
Имеется CPU Q01 и коммуникационник CC-Link QJ61BT11N. К последнему подключен модуль AJ65BT-64AD. Подскажите как выполнить его конфигурацию. Проблемма в том, что коммуникационник "не видит" этот модуль.
|
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1001 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 ![]() |
Для того чтобы Q увидел модуль, нужно прописать его параметры. Процедура достаточно хлопотная, непрозрачная, выполняется ручками, возможности копировать настройки тоже не предусмотрено. Если эта тема еще актуальна, можем подробно проконсультировать.
-------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Маньяк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 ![]() |
модуль AJ65BT-64AD не должен видется коммуникационным модулем.есть функциональный блок который скачивается с известного сайта он позволяет работать с указанным блоком.в мастер станции прописывается :адреса, тип станции(слэйва), количество оккупируемых станций.я отвечал вам тока на другом форуме.
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.06.2024 - 02:28 |