gauser1
сообщение 12.11.2021 - 15:44
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 12.11.2021
Пользователь №: 11468



Есть оборудование с 2-мя сервоприводами HF-KP43 (400W) и сервоусилителями MR-J3-40A. При включении вал можно слегка вращать от руки примерно на пару милиметров, причем вал возвращается в исходное положение. На другом таком же оборудовании тоже mitsubishi других можелей усилители и сервоприводы, валы сервоприводов под напряжением от руки не провернуть. Проблема появляется при работе - уходит шаг смещения который задается из софта, после обнуления опять восстанавливается и от шага к шагу начинает уходить опять. Причиной скорее всего люфт как следствие недостаточности напряжения которое идет на двигатель видели по логам сервопривода по кодам ошибок по последним шагам. Впорос к болле опытным коллегам - какой параметр можно поменять с целью компенсации даннного эффекта/проблемы. Или только искать новый сервоусилитель на замену?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответОтветить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 28.03.2024 - 22:04