Цитата(mr.webmin @ 28.03.2017 - 16:21) *
Добрый день. Скажите пожалуйста, как в панели weintek mt6070ie реализовать ввод и запись значений в переменную ЛПК.
Особенность в том, что панель пишет, что значение должно юыть больше -1.
А мне надо задавать направление вращения двигателя в разные стороны, а именно (отрицательным значением ).
Спасибо.

Потому что по умолчанию тип переменной для поля ввода - без знаковый (Unsigned). Измените на Signed INT и появится возможность вводить отрицательные числа.


--------------------