Китайский FX1n-60MT, Не работает FX1n-485BD |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Китайский FX1n-60MT, Не работает FX1n-485BD |
30.03.2015 - 17:52
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.03.2015 Пользователь №: 10449 |
Сломался FX1n-60MT(сломали операторы разъем). На станке контролируется и регулируется температура плит посредством контроллера CPT-20A, который связан с FX1n-60MT через адаптер FX1n-485BD.
Купил у китайцев новый контроллер FX1n-60MT, залил программу - все работает, кроме этого интерфейса - не считываются данные через FX1n-485BD. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. |
|
|
31.03.2015 - 06:10
Сообщение
#2
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Сломался FX1n-60MT(сломали операторы разъем). На станке контролируется и регулируется температура плит посредством контроллера CPT-20A, который связан с FX1n-60MT через адаптер FX1n-485BD. Купил у китайцев новый контроллер FX1n-60MT, залил программу - все работает, кроме этого интерфейса - не считываются данные через FX1n-485BD. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Скачивали целиком: программу, параметры, таблицу данных? Закачивали целиком? Питание перевключали после закачки? -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
1.04.2015 - 15:39
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.03.2015 Пользователь №: 10449 |
Скачивал программой MELSEC MEDOC FX/WIN. Я плохо знаю ее, если не сказать, вообще не знаю. Просто не работал с Mitsubushi. Вернее сталкивался как-то и то только с технической стороной - менял в программе номер выхода (сгоревший на свободный). Опыта в программировании нет.
Я подразумеваю, что этот модуль(485 интерфейс) как-то должен выбираться в настройках, но пока не сообразил. Да и нет под рукой чего-либо, с чем можно связаться через FX1n-485BD. Как-то так... |
|
|
1.04.2015 - 21:49
Сообщение
#4
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Скачивал программой MELSEC MEDOC FX/WIN. Я плохо знаю ее, если не сказать, вообще не знаю. Просто не работал с Mitsubushi. Вернее сталкивался как-то и то только с технической стороной - менял в программе номер выхода (сгоревший на свободный). Опыта в программировании нет. Я подразумеваю, что этот модуль(485 интерфейс) как-то должен выбираться в настройках, но пока не сообразил. Да и нет под рукой чего-либо, с чем можно связаться через FX1n-485BD. Как-то так... 99,9 из 100% за то, что проблема со связью обусловлена тем, что в новый контроллер не были перегружены параметры (настройки) старого. МЕДОК пакет древний, в нем не работаю, поэтому не подскажу, как с ним выгружаются и загружаются параметры ПЛК... -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
3.04.2015 - 17:45
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.03.2015 Пользователь №: 10449 |
Скачивал программой MELSEC MEDOC FX/WIN. Я плохо знаю ее, если не сказать, вообще не знаю. Просто не работал с Mitsubushi. Вернее сталкивался как-то и то только с технической стороной - менял в программе номер выхода (сгоревший на свободный). Опыта в программировании нет. Я подразумеваю, что этот модуль(485 интерфейс) как-то должен выбираться в настройках, но пока не сообразил. Да и нет под рукой чего-либо, с чем можно связаться через FX1n-485BD. Как-то так... 99,9 из 100% за то, что проблема со связью обусловлена тем, что в новый контроллер не были перегружены параметры (настройки) старого. МЕДОК пакет древний, в нем не работаю, поэтому не подскажу, как с ним выгружаются и загружаются параметры ПЛК... Можете объяснить процедуру настройки и загрузки параметров в плк GX Developer v8.20 ? Может я как-то не так что-то делаю? В программе D8120 имеет значение HE096 D8121 - H0 Сообщение отредактировал Valkis - 3.04.2015 - 17:46 |
|
|
3.04.2015 - 20:10
Сообщение
#6
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Можете объяснить процедуру настройки и загрузки параметров в плк GX Developer v8.20 ? Может я как-то не так что-то делаю? В программе D8120 имеет значение HE096 D8121 - H0 Если значение D8120 прописано в самой программе, то в параметрах ПЛК в окне PLC system (2) , отвечающем за настройку коммуникационного порта, необходимо снять галку Operate Communication Settings, далее записать параметры в ПЛК и перевключить ему питание. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
29.03.2017 - 00:40
Сообщение
#7
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.03.2017 Пользователь №: 10836 |
Здравствуйте подскажите возможно ли создать связь между двумя адаптерами FX1N485BD в Gx developer fx 8.25 B. после замены плк мастера с перезаливкой программы и тд.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.04.2024 - 15:18 |