Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Mitsubishi Electric. Контроллеры, преобразователи частоты, HMI _ Общие вопросы _ не могу изменить конфигурацию СС-Link

Автор: v774xt 5.10.2014 - 06:16

Всем добро времени суток! не могу изменить конфигурацию СС-Link выходит сообщение : the refresh device settings are overlapping.
please take care that the refresh device settings do not overlap


Автор: v774xt 5.10.2014 - 06:25

Сделал снимок рабочего стола. хотел скинуть проект сюда архивом не получилось. unsure.gif


 ________________.bmp ( 500.12 килобайт ) : 13
 

Автор: KAZAH 5.10.2014 - 10:47

у вас в 2х крайних мастерах удаленные входы и выхода одинаковы.попробуйте их поменять для начала.а почему такое огромное количество рабов в сетке?

Автор: v774xt 5.10.2014 - 17:09

Цитата(KAZAH @ 5.10.2014 - 10:47) *
у вас в 2х крайних мастерах удаленные входы и выхода одинаковы.попробуйте их поменять для начала.а почему такое огромное количество рабов в сетке?


Может я слепой но одинаковых адресов не вижу. Могу если что проект сбросить для детального разбора smile.gif

Автор: KAZAH 5.10.2014 - 17:41

Цитата(v774xt @ 5.10.2014 - 17:09) *
Цитата(KAZAH @ 5.10.2014 - 10:47) *
у вас в 2х крайних мастерах удаленные входы и выхода одинаковы.попробуйте их поменять для начала.а почему такое огромное количество рабов в сетке?


Может я слепой но одинаковых адресов не вижу. Могу если что проект сбросить для детального разбора smile.gif

да я ошибся чуток.старые глаза подводят.НО всё равно неверно выставлены входа выхода.2 мастер31 слэйв а разница сотка.работал ли ваш проект ранее?надо ещё смотреть скока станций занимают слэйвы.может так оказаться что превышен лимит по станциям.скринов надо больше.

Автор: v774xt 10.10.2014 - 05:34

Цитата(KAZAH @ 5.10.2014 - 17:41) *
Цитата(v774xt @ 5.10.2014 - 17:09) *
Цитата(KAZAH @ 5.10.2014 - 10:47) *
у вас в 2х крайних мастерах удаленные входы и выхода одинаковы.попробуйте их поменять для начала.а почему такое огромное количество рабов в сетке?


Может я слепой но одинаковых адресов не вижу. Могу если что проект сбросить для детального разбора smile.gif

да я ошибся чуток.старые глаза подводят.НО всё равно неверно выставлены входа выхода.2 мастер31 слэйв а разница сотка.работал ли ваш проект ранее?надо ещё смотреть скока станций занимают слэйвы.может так оказаться что превышен лимит по станциям.скринов надо больше.


Проект работает благополучно уже 10 лет, я сам не пойму как они его сохранили с не правильной конфигурацией blink.gif . Вы бы мне очень помогли если бы дали направление где можно почитать информацию об конфигурации адресов в CC_link сети. Я бы попытался сам вычислить станции, а так сейчас не понятно дискретные и аналоговые адреса имеют общий диапазон адресов или раздельно и потом каждая станция сколько занимает байт ?

Автор: KAZAH 10.10.2014 - 05:51

Цитата(v774xt @ 10.10.2014 - 05:34) *
Цитата(KAZAH @ 5.10.2014 - 17:41) *
Цитата(v774xt @ 5.10.2014 - 17:09) *
Цитата(KAZAH @ 5.10.2014 - 10:47) *
у вас в 2х крайних мастерах удаленные входы и выхода одинаковы.попробуйте их поменять для начала.а почему такое огромное количество рабов в сетке?


Может я слепой но одинаковых адресов не вижу. Могу если что проект сбросить для детального разбора smile.gif

да я ошибся чуток.старые глаза подводят.НО всё равно неверно выставлены входа выхода.2 мастер31 слэйв а разница сотка.работал ли ваш проект ранее?надо ещё смотреть скока станций занимают слэйвы.может так оказаться что превышен лимит по станциям.скринов надо больше.


Проект работает благополучно уже 10 лет, я сам не пойму как они его сохранили с не правильной конфигурацией blink.gif . Вы бы мне очень помогли если бы дали направление где можно почитать информацию об конфигурации адресов в CC_link сети. Я бы попытался сам вычислить станции, а так сейчас не понятно дискретные и аналоговые адреса имеют общий диапазон адресов или раздельно и потом каждая станция сколько занимает байт ?

на известном сайте есть русскоязычная версия мануала на QJ61BT11N качайте там многое описанов инете есть ресурсы по сетке но там на английском.

Автор: v774xt 10.10.2014 - 06:23

Есть ещё такая проблема: К контролеру через интернет модуль QJ71E71 подключался ПК и там сохранялись данные (Datalogger), компьютер погиб точнее его блок питания и теперь стоит вопрос о его замене, теперь я ломаю голову как это реализовать так как компьютер был промышленный и портативный и его жёсткий диск имеет разъём не подходящий не к IDE не к SATA. Вопрос такого плана я не смог найти в программе путь к папке или файлу ( на компьютере была папка Datalogger и там в таблицах Excel сохранялись данные по времени )куда должна схоронятся информация. Подскажите куда начать копать. smile.gif

Автор: KAZAH 10.10.2014 - 06:46

логгер как реализован программно или стоит модуль?если модуль то по фигу на какой комп и как писать данные, а вот если программно то надо смотреть что за прога ну и .......

Автор: v774xt 10.10.2014 - 16:58

Цитата(KAZAH @ 10.10.2014 - 06:46) *
логгер как реализован программно или стоит модуль?если модуль то по фигу на какой комп и как писать данные, а вот если программно то надо смотреть что за прога ну и .......


Да нет вся коммуникация была по интернет кабелю с пк (локальная сеть).

Автор: v774xt 30.10.2014 - 20:52

И всё таки не даёт покоя мне вопрос каким образом реализован Datalogger. Кто может подсказать. Как упоминал уже был пк( который умер) в котором сохранялись файлы формата ТХТ (я их открывал блокнотом) в этом файле как обычно регистрировалось время и данные. Имеется раздел программы (AEC&MHI data logging system I/F) Первая часть этого раздела работает с интернет модулем QJ71E71 т.е открывает и записывает в его память данные используя команды такие как [zp.open] дальнейшее магическое перемещение данных с модуля на пк для меня остаётся загадка smile.gif . Жду хоть какую нибудь подсказку или указание на мануал smile.gif