FX3GE+FR-E720 Modbus RTU, Нет связи |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
FX3GE+FR-E720 Modbus RTU, Нет связи |
27.03.2015 - 02:05
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.03.2015 Пользователь №: 10443 |
Здравствуйте! Нужна помощь, совсем уже не знаю что делать!
Я студент технического университета. Занимаюсь монтажом лабораторного стенда и данном этапе нужно связать контроллер FX3GE с ПЧ FR-E720 по сети Modbus RTU. Через коммуникационный модуль FX3U-485ADP-MB соединил ПЛК с преобразователем по интерфейсу RS-485 (интерфейс PU у ПЧ). Установил параметры преобразователя: 79 (режим работы) - 2 (внешний/net) 117 (номер устройства в сети) - 1 118 (скорость передачи) - 96 119 (данные/стоп-биты) - 0 (8 бит данных/ 1 стоп-бит) 120 (проверка чет/нечет) - 2 (проверка четности) 121 (число попыток повторения) - 9999 (ПЧ не отключается при возникновении ошибок) 122 (время передачи данных) - 9999 (без контроля) 123 (время ожидания ответа) - 0 (без ожидания) 124 (проверка CR/LF) - 0 (отключена) 338 (команда на запуск) - 0 (через интерфейс PU в режиме NET) 339 (команда задания частоты) - 0 (через порт связи в режиме NET) 340 (режим раб. после разгона) - 1 (режим работы от сети NET при вкл. питания) 549 (выбор протокола) - (Modbus RTU) 550 (команда в режиме NET) - 2 (через интерфейс PU) 551 (команда в режиме PU) - 4 (управление с панели) При этом в GX Works2 устанавливаю параметры ПЛК: 1.JPG ( 60.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47 Канал связи второй, т.к. по первому контроллер связан с дисплеем по Ethernet. Использую простейшую программу по запуску ПЧ, с контролем ошибок и параметров коммуникации через D8420 2.JPG ( 22.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36 В результате - мигает светодиод SD у FX3U-485ADP-MB, данные передаются. Светодиод RD - не горит, в регистре D8157 сохраняется ошибка 0001 - преобразователь не ответил. В чем дело - уже не осталось и догадок, все мануалы пересмотрел по сто раз. Очень прошу помочь. Подскажите, в чем может быть проблема? |
|
|
17.07.2017 - 10:46
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.11.2016 Пользователь №: 10773 |
Спасибо за ответ. Проблема решена.
Справился без параметрирования управляющих регистров. Настроил сети Modbus и Mitsubishi connect invertor(внутренняя сеть митсубиши для общения плк с инвертором). Но работать будет одна. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.04.2024 - 09:30 |