25.11.2009 - 12:03
Сообщение
#1
|
|
Писатель Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 9191 |
Вопрос - кто делал измерение температуры без AL2-2PT-ADP и AL2-2TC-ADP с помощью резисторного делителя ?
Мне точность большая не нужна, так как задача простая, а покупать дополнительно адаптеры экономически нецелесообразно.
Прикрепленные файлы
|
|
|
25.11.2009 - 16:00
Сообщение
#2
|
|
Писатель Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 9191 |
Еще вопрос в догонку про возможности использования аналоговых входов - они предназначены только для входных сигналов 0-10В ?
В руководсве по аппаратной части об этом как-то смутно говорится. Вот скрин со страницы 16.
Прикрепленные файлы
|
|
|
26.11.2009 - 10:25
Сообщение
#3
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
Всё вроде как описано на "скрине".
- вход от 0 до 10В, разрешение 500, точность измерения 0,02В - допускает измерения напрямую от термопары PT, от -50 до 200, с точностью 0,5С - допускает измерения напрямую от термопары K, от -50 до 450, с точностью 1С т.е. подходит для измерения комнатной температуры, с точностью в зависимости от термопары. |
|
|
26.11.2009 - 17:18
Сообщение
#4
|
|
Писатель Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 9191 |
Если аналоговый вход действительно можно сконфигурировать на подключение термопары напрямую,
то зачем вообще нужны модули AL2-2PT-ADP и AL2-2TC-ADP ? Я попробовал позвонить по этому вопросу в техподдержку, в московский офис по телефону +7 495 721-2070 http://www.mitsubishi-automation.ru/contact_index.html Там меня послали к питерскому представителю - компании «КонСис», http://www.consys.ru/index.php?id=1 а их специалист сказал, что термодатчики надо обязательно подключать через AL2-2PT-ADP или AL2-2TC-ADP. Правда, не смог сказать почему не стоит подключать терморезистор так, как показано на первом рисунке. В общем, противоречивая информация от разных источников Mitsubishi. Сообщение отредактировал Powerlines - 26.11.2009 - 17:28 |
|
|
27.11.2009 - 10:17
Сообщение
#5
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
Давно дело было, и память не освежал ...
Когда сталкивался с этими модулями, они служили как бы "усилителями" для соответствующей термопары, а своим выходом всё-равно подключаются к аналоговому входу, тем самым увеличивая точность измерения, и сужая диапазон. Термопара, в свою очередь, имеет трёх-точечное подключение к модулю, для исключения влияния проводов до датчика на измерения. ИМХО, но для измерений с выше описаной точностью (0,5С ; 1С)достаточно просто аналогового входа. |
|
|
27.11.2009 - 11:24
Сообщение
#6
|
|
Писатель Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 9191 |
Давно дело было, и память не освежал ... Когда сталкивался с этими модулями, они служили как бы "усилителями" для соответствующей термопары, а своим выходом всё-равно подключаются к аналоговому входу, тем самым увеличивая точность измерения, и сужая диапазон. Термопара, в свою очередь, имеет трёх-точечное подключение к модулю, для исключения влияния проводов до датчика на измерения. Ну, если выражаться точнее модули позволяют подключать термопару, пропуская через неё низкий измерительный ток(например, для термопар Honeywell HEL-776/HEL-777 он не должен превышать 2 мА - иначе будет саморазогрев и точность снизится), а на выходе получить сигнал 0-10В и не терять при этом в разрешающей способности. ИМХО, но для измерений с выше описаной точностью (0,5С ; 1С)достаточно просто аналогового входа. Тут надо думать - либо пропускать малый ток через РТ1000 и смириться, что диапазон будет в несколько вольт, вместо десяти, либо увеличить ток и внести погрешность из-за саморазогрева. Сообщение отредактировал Powerlines - 27.11.2009 - 11:25 |
|
|
29.01.2010 - 10:01
Сообщение
#7
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.01.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 9235 |
Мы вместе с AL2-10MR-D используем температурный датчик ТСп/п.420-Кл1-2-5х30 (выход 4-20 мА на диапазон -40...+125°С). В качестве Rизм - обычный МЛТ-0,125, правда, присутствует гасящий резистор. Суперточность нам не нужна, остальное решается через коэффициенты.
Отдельные модули для температурных датчиков нужны при удалённом нахождении датчиков (10..100 м), при этом модуль находится недалеко от датчика. Точность сохраняется. ИМХО. |
|
|