Калибровка модуля FX2N-4AD к контроллеру Mitshubishi Electric, КАЛИБРОВКА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Калибровка модуля FX2N-4AD к контроллеру Mitshubishi Electric, КАЛИБРОВКА |
12.11.2004 - 13:28
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.11.2004 Пользователь №: 96 |
В руководстве на модуль аналогово ввода написано что при входном сигнале 4-20мА отцифрованное значение только до 1000, хотя при входном сигнале -10 ...+10 В до + 2047 (положительная часть диапазона).
С чем это связано и как расширить диапазон дискрет при 4-20мА? |
|
|
12.11.2004 - 19:23
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 5 |
Это связано с тем, что его входное сопротивление по токовому входу 250 Ом. Если 250 Ом умножить на 20 мА то получится 5 В. Именно это напряжение подается на АЦП, отсюда уменьшение диапазона дискрет.
Возможно расширение диапазона дискрет: а) подать токовый сигнал на потенциальный вход с параллельно включенным резистором от 250 до 500 Ом (желательно прецизионным). Диапазон расширится пропорционально коэффициенту R_уст / 250. Величина резистора должна удовлетворять возможностям источника токового сигнала. б) использовать преобразователь 4 - 20 мА / 0 -10 B, например 3RS17 пр-ва Сименс. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.09.2024 - 02:56 |