Автор: Greeds74 14.02.2019 - 12:21
День добрый!
Изучаю данный программный регулятор - FNC 88. В документации не совсем понятно разложены биты регистра со смещением +1, и входной фильтр в процентах.
Больше конечно, вызывает вопрос про фильтр - это своеобразная зона нечувствительности? То есть если входной сигнал меньше предыдущего по модулю на заданную величину в процентах, то функция не будет считать новое значение?
Конечно, идеально было бы найти документацию на европейских языках, где было бы это всё разжевано более подробно.
С уважением, Михаил.
Автор: inntele 14.02.2019 - 14:08
Цитата(Greeds74 @ 14.02.2019 - 13:21)
День добрый!
Изучаю данный программный регулятор - FNC 88. В документации не совсем понятно разложены биты регистра со смещением +1, и входной фильтр в процентах.
Больше конечно, вызывает вопрос про фильтр - это своеобразная зона нечувствительности? То есть если входной сигнал меньше предыдущего по модулю на заданную величину в процентах, то функция не будет считать новое значение?
Конечно, идеально было бы найти документацию на европейских языках, где было бы это всё разжевано более подробно.
С уважением, Михаил.
Михаил, а сами Вы пытались искать такую документацию и сперва поискать ответ по форуму, или сразу с вопросом, чтоб за Вас поискали и Вам разжевали??
Документация - Руководства про программированию:
http://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/plc_fx/jy992d48301/jy992d48301j.pdf
http://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/plc_fx/jy992d88101/jy992d88101e.pdf
Автор: Greeds74 14.02.2019 - 15:06
Цитата(inntele @ 14.02.2019 - 13:08)
Цитата(Greeds74 @ 14.02.2019 - 13:21)
День добрый!
Изучаю данный программный регулятор - FNC 88. В документации не совсем понятно разложены биты регистра со смещением +1, и входной фильтр в процентах.
Больше конечно, вызывает вопрос про фильтр - это своеобразная зона нечувствительности? То есть если входной сигнал меньше предыдущего по модулю на заданную величину в процентах, то функция не будет считать новое значение?
Конечно, идеально было бы найти документацию на европейских языках, где было бы это всё разжевано более подробно.
С уважением, Михаил.
Михаил, а сами Вы пытались искать такую документацию и сперва поискать ответ по форуму, или сразу с вопросом, чтоб за Вас поискали и Вам разжевали??
Документация - Руководства про программированию:
http://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/plc_fx/jy992d48301/jy992d48301j.pdf
http://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/plc_fx/jy992d88101/jy992d88101e.pdf
Конечно искал - нашёл ответы на всё, кроме вот этих двух параметров. Вот и в вашей литературе есть разночтения - бит 4 в регистре со смещением 1 должен иметь функцию запуска режима самонастройки, а у вас он резервным указан. Зато разобрался, что такое входной фильтр(a) - доля воздействия разности предыдущих значений на текущее рассчитанное значение процесса. PVnf = PVn + α(PVnf-1 - PVn)
И напоследок вопрос - у меня не получается в симуляторе запустить регулятор. Это так должно быть или я просто что-то некорректно делаю?
И большое спасибо за документацию конечно.
Автор: inntele 15.02.2019 - 08:29
Цитата(Greeds74 @ 14.02.2019 - 16:06)
Вот и в вашей литературе есть разночтения - бит 4 в регистре со смещением 1 должен иметь функцию запуска режима самонастройки, а у вас он резервным указан.
И напоследок вопрос - у меня не получается в симуляторе запустить регулятор. Это так должно быть или я просто что-то некорректно делаю?
Это не моя литература, а Mitsu состряпанная 😁
Так и должно быть. Не все функции в симуляторе реализованы, в том числе ПИД, которому для работы требуется звено обратной связи. Очевидно разработчики симулятора не предполагали, что кому-то придёт в голову запускать ПИД в режиме HIL-тестирования. Что ничуть не удивляет.