В автоматическом режиме частотник разгоняет мотор до 45Hz. Этого не хватает, хотел увеличить до 55Hz - не получается:

Выбираю программу, ввожу нужное значение (55HZ), при нажатие на set выдает ошибку Er4

В ручном режиме все хорошо - дохожу до 60Hz.

У нас 3 линии, и на 2х остальных такие же частотники, но там разгоняется до 60Hz.

Вот такая вот проблема. Перечитал мануалов кучу.

Думаю, что в каком то из параметров надо что то изменить.

Может посоветуете что нибудь?

Сообщение отредактировал спец - 5.02.2010 - 13:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 5.02.2010 - 15:35
Сообщение #2


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



79параметр чему равен.такое чуство что он у вас в режиме NET стоит.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 6.02.2010 - 05:54
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 5.02.2010
Пользователь №: 9249



все исправилось.
оказывается были ко входам инвертора была подключена регулировка (тумблер) частоты вращения.

подкрутил тумблера, частота увеличилась до 60.