митсубиши FRA500, не горит индикатор powerнаf частотнике |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
митсубиши FRA500, не горит индикатор powerнаf частотнике |
23.11.2015 - 19:07
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.08.2015 Пользователь №: 10519 |
митсубиши FRA500 не горит индикатор powerнаf частотнике питания 380 В на входе есть так же не горит панел PU
Прикрепленные файлы
|
|
|
24.11.2015 - 12:03
Сообщение
#2
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 4.07.2012 Пользователь №: 9866 |
митсубиши FRA500 не горит индикатор powerнаf частотнике питания 380 В на входе есть так же не горит панел PU Питание на материнку выдается с фаз L1 и L2 через перемычки L1-L11 и L2-L21. Если сетевое напряжение присутствует на клеммах L11 и L21, а частотник не запускается, значит вылетел встроенный блок питания, который собран на материнке. Не ясно, о какой модели точно идет речь, но если частотник маломощный (в пластиковом корпусе), то такой ремонт смысла не имеет - дешевле новый купить. Если речь идет о приводе больше 75-90кВт, то нужно отправлять в СЦ и смотреть общий износ силы. В зависимости от этого можно посчитать, имеет ли смысл восстанавливать. Сейчас поступают в ремонт частотники 500-й серии с наработкой 80-120т.ч., и когда клиент получает отчет об остаточном ресурсе и счет на полное восстановление, чаще всего предпочитает купить новый. -------------------- Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric отдел управляемого электропривода |
|
|