Здравствуйте.

Помогите.
Не могу уразуметь, как ввести базовую функцию INV для инверсии димкретного сигнала в среде GX Dev.-Fx 8.25b.
При попытке добавить данную функцию появляется окно "instruction help" Нажатие кнопок ок или cancel данного окна приводит к возвращеию к окну ввода функции "Enter List".

Что я делаю не так?

Спасибо!

С уважением Артемий Семенов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rxs
сообщение 10.09.2009 - 10:53
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 27.06.2009
Пользователь №: 9117



Может это карма ? rolleyes.gif
Версия GX IEC Developer, пкм в рабочем поле и выбираю OP/FUN/FB, далее в Scope - ALL и в Operator - INV, находится доступный оператор, который свободно добавляется на рабочее поле. Все это в Ladder Diagram View.

Вы какой вид используете в GX Developer ?


--------------------
Сеть блогов АСУ ТП http://asutpblog.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 10.09.2009 - 10:57
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(saymon @ 10.09.2009 - 12:03) *
Здравствуйте.

Помогите.
Не могу уразуметь, как ввести базовую функцию INV для инверсии димкретного сигнала в среде GX Dev.-Fx 8.25b.
При попытке добавить данную функцию появляется окно "instruction help" Нажатие кнопок ок или cancel данного окна приводит к возвращеию к окну ввода функции "Enter List".

Что я делаю не так?

Спасибо!

С уважением Артемий Семенов.


1. Скорее всего проблема состоит в том, что вы пытаетесь ввести инструкцию вне режима редактирования программы.
2. В LD данная инструкция отображается в виде перечеркнутого соединения (caF10), которое можно вставить из меню. Но гораздо проще перевести программу в режим IL и вписать данную инструкцию в необходимое место, а затем перейти в режим LD, если вы привыкли работать именно в нем.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saymon
сообщение 11.09.2009 - 07:16
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 9.09.2009
Пользователь №: 9162



Спасибо за ответы, разобрался, действительно карма wink.gif. Выбрал при создании проекта не тот тип ПЛК.